Майкл Фирст
29.09.2009, 11:37
Доброе время суток, коллеги! Проблема в следующем:
1) Хайком --- > 2) Хайком --- > ГТС ---> предприятие-1, предприятие-2, предприятие-n...

По такой схеме построена связь. Однако при наборе с 1)Хайком'а на предприятие-1 (естественно через ГТС "через девятку", как принято) КПВ присутствует, но отсутствует (тот самый КПВ) при наборе на предприятие-2.

Причем с 2) Хайком'а КПВ идет на любое предприяти (включая предприятия с которыми не шел КПВ от 1) Хайкома )

Поставте диагноз, и поделитесь рекомендацииями по устранению...

svladim
29.09.2009, 12:17
Посмотреть детально весь рутинг c Х1 на предпр1 и предпр2 (видимо у вас для каждого предпрятия свой рутинг, а не сделано кучей до Х2), сравнить где работает и где не работает. Начните с этого.

Какая сигнализация между Хай1 и Хай2? и дальше по участкам?

user_07
30.09.2009, 00:42
Доброе время суток, коллеги! Проблема в следующем:
1) Хайком --- > 2) Хайком --- > ГТС ---> предприятие-1, предприятие-2, предприятие-n...

По такой схеме построена связь. Однако при наборе с 1)Хайком'а на предприятие-1 (естественно через ГТС "через девятку", как принято) КПВ присутствует, но отсутствует (тот самый КПВ) при наборе на предприятие-2.

Причем с 2) Хайком'а КПВ идет на любое предприяти (включая предприятия с которыми не шел КПВ от 1) Хайкома )

Поставте диагноз, и поделитесь рекомендацииями по устранению...

1. Проверьте при исходящем вызове с какого аппарата(Цифровой, аналоговый с dp-набором или dtmf-набором) отсутствует КПВ.
2. Уточните тип АТС городского абонента(эл.механика или цифровая) , при выходе на которого нет КПВ.
3. пришлите маршрутизацию на направление без КПВ(REG-RICHT, LDAT, LODR, LDPLN).
Можно и на форум и мне на vo_home@mail.ru

Майкл Фирст
30.09.2009, 06:43
Подробнее:

с предприятия Х1 выход в ГТС осуществляется через "9"-ку, все дальнейшие цифры анализируются в узловой станции ГТС. Причем для выхода на сеть ГТС используется один маршрут.


КПВ отсутствует при наборе со всех типов аппаратов, но не на все станции предприятий, однако среди станций с которых не получаем КПВ присутствуют как цифровые (разнотипные), так и электромеханические...

до того как начались эти проблемы - програмных изменений никаких не делали на Хайкомах...

Майкл Фирст
30.09.2009, 07:46
Подскажите пожалуйста как мы можем с телефонного аппарата выйти по конкретному тракту и конкретному каналу в тракте. (Хайком 350Е)

gate
30.09.2009, 09:00
Прописываешь отдельный тракт или же отдельный канал в отдельную -) транкгруппу и делаешь для него отдельный -) LCR на который выходишь по отдельному -) коду ,например по *9-ххххххх, если он не занят(ну или по такому какой можешь в wabe прописать).

OLD_Operator
01.10.2009, 21:21
Майклу Фирсту: В Хайкоме это возможно только путем разбиения В каналов на пучки в своём BUEND, Однако,практически, если канал находится в наст.режиме (не нагружен абонентами),то можно прописать только один В канал и Вы всегда будете его только и занимать и таким образом все отследить и.т.п...Но все это нужно программировать , т.е. знать как делать..а это не просто так как есть пряники..Лучше пригласить спеца с ИКМ анализатором и на входе на каждой из станций поставив его можно точно определить участок пропадания КПВ ибо его можно слушать прибором до Станции и там телефоном, если нет возможности и\или умения ставить трейсы, хотя слух и прибор считаю лучшим подтверждением.