depresniak80
06.05.2009, 12:59
Народ может кто проводил такой стык? Шлюз поддерживает только EDSS1. Ставлю на 3800 этот протокол на шлюзе Д-канал поднимается на станции нет. Что делать? Пробовал Qsig ставить все противоположно на станции поднимается на шлюзе нет.

andrey712
07.05.2009, 11:56
Народ может кто проводил такой стык? Шлюз поддерживает только EDSS1. Ставлю на 3800 этот протокол на шлюзе Д-канал поднимается на станции нет. Что делать? Пробовал Qsig ставить все противоположно на станции поднимается на шлюзе нет.

А что там синхронизацией, скорее ведущий-ведомый не правильно выставлены

Kardinal
08.05.2009, 15:36
Стыковал аналогичную железку с HP4000.
Там на шлюзе 2 потока. Ты на 1ом стыковал 3800?
потому как 2й получает противоположные по 1му и 2му уровню настройки.

depresniak80
08.05.2009, 20:16
да стыковал по первому ставил на нем NT пробывал разные протоколы поток поднялся тока по QSIG выхожу кодом на транк слышу ответ шлюза и больше ни какой реакции. подскажи плиз насторойки потока на станции и какой протокол ставил.

Kardinal
10.06.2009, 15:36
извиняюсь.
был в отпуске.
Стыковал по протоколу EDSS.
Другой протокол gsm-шлюз просто не понимает.
Выставил АТСку мастером по 1му и 2му уровнях, соответственно на шлюзе наоборот, отключил crc. И всё зашелестело.
С qsigом можешь даже не заморачиваться.
там только edss

depresniak80
12.06.2009, 21:28
спасибо у меня тож давно все зашелестело