Alex_spb
24.02.2009, 13:48
Всем доброго времени суток!
у меня возникла проблема с SET-400 телефонами! АТС - HICOM 300
Я прописал плату, прописал сам телефон, но не работает:
1) донабор (при том, что на аналоговых телефонах он работает)
2) если внутренний номер, который запрограммирован на определённую кнопку этого цифрового телефона, занят, то на нём должен гореть индикатор.
В чем может быть загвоздка?!
Draco Malfoy
24.02.2009, 14:12
Не знаю, как в 300ой, но в HiPath 3750 есть такой параметр - DTMF-Automatisch Flag. Если он не проставлен, тональника/донабора не будет...
Ежели вы имеете ввиду тональный донабор в линию (транк), то так у вас настроен транк- смотрите AMO- RICHT. А кнопочки с индикацией занятия на аппарате должны называться DSS (direct station select),а не NAME (как оно сейчас у вас)- надоть менять.:cool:
НисотЗОО
25.02.2009, 18:13
Напишите здесь результат команды:
reg-richt;
Alex_spb
26.02.2009, 10:29
REG-RICHT;
H500: AMO RICHT STARTED
ADD-RICHT:LRTENEW,9,VCE,"PETERBURG ",
9&10,1,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,10,VCE,"MEZHGOROD ",
9&10,2,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,91,VCE,"PETERBURG ",
9&10,11,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,92,VCE,"MEZHGOROD ",
9&10,21,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,11,VCE,"PETERBURG ",
9&10,3,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,12,VCE,"MEZHGOROD ",
9&10,4,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,93,VCE,"PETERBURG ",
9&10,12,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
ADD-RICHT:LRTENEW,94,VCE,"MEZHGOROD ",
9&10,22,,NO,
FIX,DIGITS,"DTMF ",,,;
AMO-RICHT-202 TRUNK ROUTING
REGENERATE COMPLETED;
По второму вопросу - Чтоб горел светодиод клавиша должна быть прописана как DSS. Обычно все свободные клавиши прописаны как NAME.
PS DSS-ки, в вашей версии, можно только со станции запрограмировать вроде.
Alex_spb
26.02.2009, 11:06
AMO- RICHT был настроен, на мой взгляд, правильно!
если бы транк не правильно работал, почему тогда идёт тональный донабор на обычных аналоговых телефонах?
Draco Malfoy
26.02.2009, 11:18
Ну, наверное потому, что аналоговый телефон сам вырабатывает тональные коды и посылает их в линию вне зависимости от станции.
А цифровой системник со станцией то не в тональнике общается. DTMF там платой SLMO по команде с телефона генерируется (или не генерируется, как у вас).
Alex_spb
26.02.2009, 11:26
по второму вопросу спасибо! Сейчас попробую...
В Hicom 300 за выдачу/прием сигналов DTMF отвечает модуль SIU (соответствующей модификации) или SIUX с соответствующими настройками. Все настройки в документации есть. Проверяйте.
Alex_spb
26.02.2009, 12:24
кнопочки загораются, спасибо!
SIUX сейчас посмотрю...
НисотЗОО
26.02.2009, 13:16
Да RICHT прописан правильно. Возможность донабора будет доступна после появления на экране дисплея надписи DTMF (после проключения, через 2-10 сек. в зависимости от типа СЛ). Вы делаете донабор после появления этой надписи? СЛ-ки какие, 2-х проводки?
Да SIU нужно посмотреть и показать результат
reg-bcsu:?-?-?;(? место SIU).
НисотЗОО
26.02.2009, 13:56
Плат SIU может быть несколько.
Не ломайте голову покажите
reg-bcsu:?-?-?(? расположение SIU)
всех плат.
Alex_spb
26.02.2009, 14:54
эта надпись(DTMF) не появляется на дисплее... Но 10 секунд я не пробовал ждать... А где задаётся время, сколько ждать надо? СЛ - двухпроводные!
reg-bcsu:
ADD-BCSU:SIUP,1,1,72,"Q2233-X ",,0,2;
НисотЗОО
26.02.2009, 15:34
SIU запрограммирована правильно.
Ждать нужно пока не будет ответа с противоположной стороны (проключение линии).