Term_1
12.02.2009, 21:19
Доброго времени суток.

Помогите, плз, советом.
Есть 2 станции: 3550 v5 и 3500 v7. Обе с HG.
Не проходят вызовы между абонентами разных станций.
Адреса обеих HG в одной подсети.
HG друг-друга пингуют.
Настраивал как описаны в мануалах примеры (есть мануалы на v5).
В настройках HG: записи о ip-адресе противоположного нода и номерах его абонентов с указанием сервиса.
В ManagerE: 2 канала HG в 16-м направлении отображаются как Cornet-NQ, протокол "Cornet-IP (trunking)". В параметрах Intercept per direction - V. Route type - PABX. CallNumber typ- Internal/DID. Собственные номера нодов проставлены. LCR включен и настроен на: Dialed -1XX и Rule А (на другой соотв. -2XX). Смущает идентичность разделов Lines/IP Trunks/Selection и Setup station/Gatekeeper/selection.
Нужно ли включать "Enable Gateway Resouces"?
Надо ли что-либо устанавливать в Line/Routes для IP-направления ?
Что еще надо настроить ?
Каким образом продиагностировать или хотя-бы локализовать неисправность/ошибку ?
В SNMP валятся сообщения MSG_IPNCV_SIGNALING_ERROR.

andrey712
13.02.2009, 10:39
Term_1 пишет
Доброго времени суток.

Помогите, плз, советом.
Есть 2 станции: 3550 v5 и 3500 v7. Обе с HG.
Не проходят вызовы между абонентами разных станций.
Адреса обеих HG в одной подсети.
HG друг-друга пингуют.
Настраивал как описаны в мануалах примеры (есть мануалы на v5).
В настройках HG: записи о ip-адресе противоположного нода и номерах его абонентов с указанием сервиса.
В ManagerE: 2 канала HG в 16-м направлении отображаются как Cornet-NQ, протокол "Cornet-IP (trunking)". В параметрах Intercept per direction - V. Route type - PABX. CallNumber typ- Internal/DID. Собственные номера нодов проставлены. LCR включен и настроен на: Dialed -1XX и Rule А (на другой соотв. -2XX). Смущает идентичность разделов Lines/IP Trunks/Selection и Setup station/Gatekeeper/selection.
Нужно ли включать "Enable Gateway Resouces"?
Надо ли что-либо устанавливать в Line/Routes для IP-направления ?
Что еще надо настроить ?
Каким образом продиагностировать или хотя-бы локализовать неисправность/ошибку ?
В SNMP валятся сообщения MSG_IPNCV_SIGNALING_ERROR.


А какие версии софта HG-шек ?

олег_т
13.02.2009, 11:19
Значит где-то что-то забыл. Пройдемся по порядку:
1. Обе ХГ должны иметь идентичную версию.
2. Подключиться к ХГ шнуром, прописать ІР, маску подсети, запомнить, перезагрузить
3. Выбрать дефолтный гейтвей, запомнить, перезагрузить.
4. В КДС - добавить ІР транки Sip provider.
- Прописать маршрут 16-м.
- В роут параметрах: PABX, Internal, Internal/DID
- Прописать ЛЦР.
- Net/HiPath 5000 проставить к-во узлов.
5. Через сетку подключиться с помощью явы и:
- Router -> Default Router -> шлюз -> LAN
- Voice gatevay, Codec Parametrs - расставить приоритеты
- галочку на Т38
- Node - прописать узлы
- Routes прописать соотв. набраным цифрам узлов.

По-моему так, если что-то забыл, сейчас дополнят.

Term_1
13.02.2009, 11:26
версии HG:

FW version : FW-HXG3-V1.0-04.02.02
SW version : HI-G15.57.003

FW version : FW-HXG3-V1.0-04.02.02
SW version : HI-G15.71.004

Sekret HiPath
13.02.2009, 12:03
Выравнивай версии HG
и станций

Term_1
13.02.2009, 19:23
"4. В КДС - добавить ІР транки Sip provider."
А разве в пятой версии уже была поддержка SIP ?

"- Net/HiPath 5000 проставить к-во узлов."
кол-во или номера (ID)?

...а еще мне сказали, что 5-я и 7-я версии вместе работать не будут, надо поднимать версии :(

Term_1
13.02.2009, 19:30
не обновлял страницу форума
не заметил сообщения от Sekret HiPath, сорри
спасибо

Term_1
10.04.2009, 13:39
И снова, здравствуйте...)

А вот такие версии будут работать друг с другом ?
(коммутаторы и шлюзы соотв.)

HP3KS_V7_R1.3.0000 (HE641S.30.0000)
H3K_V7_R4.3.0044 (HE644S.00.0044)

HI-G15.72.004-003
HI-G15.71.004

GeoM
10.04.2009, 14:17
Включать "Enable Gateway Resouces" для IP Trunking надо обязательно.