Gordon Shumway
12.12.2008, 10:53
Доброе время суток, уважаемые Гуру !

Имеется такая схема работы с городскими номерами:
городская атс XXX-9XXX - Е1 на Дефинити - сто номеров вразбивку XXX-99XX и XXX-98XX по Е1 на мой Hicom330H.
В ближайшее время городская атс переходит в другой код (499) с заменой номеров полностью, после перехода с Дефинити мне будут приходить 100 номеров подряд X900-X999. Всвязи с этим начал разбираться, что сделать, и обнаружил в wabe аналогичные номера, только начинающиеся на 7 (то есть городской был XXX-9876, а в wabe - 7876). C помощью Rufum я "приклеивал" эти номера на нужные внутренние.
Проблема в том, что обучение по Hicom было такое - делай вот так и всё будет работать.
Уважаемые Гуру, подскажите, как состыковать новые номера с Hicom ? Я видел здесь пост про Е1, там просто сказали прописать гор.номера в wabe как stn. Как я понял, у меня так и сделано, но зачем семерка вначале ?
PS На Дефинити сказали, что будут отдавать мне три последние цифры номера.
Разбираюсь уже три дня - сложно без нормального обучения.
Спасибо за помощь заранее !

gate
12.12.2008, 11:02
Семерка в начале для экономии.Номерной емкости.Цифра 9 наверняка -со для выхода в город.если цЫфра 7 не нравится ,бери любую другую свободную или 2-е или 3-и.Но тогда смотри tdcsu dgtpr.

Gordon Shumway
12.12.2008, 11:44
gate пишет
Семерка в начале для экономии.Номерной емкости.Цифра 9 наверняка -со для выхода в город.если цЫфра 7 не нравится ,бери любую другую свободную или 2-е или 3-и.Но тогда смотри tdcsu dgtpr.

Я немного недопонял, как входящие городские звонки распределяются по внутренним номерам ? То есть я Rufum-ом приклеиваю, скажем, городской 7876 на внутренний 333, а где указано, что при входящем городском звонке должен вызываться именно 7876 ?
Я с этим никак разобраться не могу...

Спасибо за ответ !

gate
12.12.2008, 12:13
В tdcsu dgtpr .Cколько цифр на станцию гтс отдает? 3-и ?

Gordon Shumway
12.12.2008, 12:33
gate пишет
В tdcsu dgtpr .Cколько цифр на станцию гтс отдает? 3-и ?

Да, три цифры.

Gordon Shumway
12.12.2008, 12:35
А в TDCSU вообще ничего нет...
Делаю Dis-TDCSU - пусто...
Reg - тоже.

gate
12.12.2008, 12:47
А сейчас hicom к дефинити подключен? тогда наверняка оттуда эти 4-ре цифры и прилетают. а?

Gordon Shumway
12.12.2008, 12:56
gate пишет
А сейчас hicom к дефинити подключен? тогда наверняка оттуда эти 4-ре цифры и прилетают. а?

Да, станция подключена к дефинити, она отдает мне три цифры. И сейчас, и после замены номеров. В город выходим через 9.

Volanchik
12.12.2008, 13:01
Доброго времени суток!!
Городская станция отдает в потоке скажем три цифры из всего городского номера, вот эти три цифры приходят к тебе, и станция понимает что пришли эти цифры и по Rufum рулит звонками!!
Что касаемо смены номеров, то в этом нет ничего страшного, можно например прибить старые номера и завести новые номера.
Можно делать паралельно, если WABE позволит и просто назначить эти новые номера и оставить старые, а после перехода прибить старые!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

gate
12.12.2008, 13:13
Автор поста говорит про 4-е цифры.7876.или про 3-и ?

Gordon Shumway
12.12.2008, 13:16
Volanchik пишет
Доброго времени суток!!
Городская станция отдает в потоке скажем три цифры из всего городского номера, вот эти три цифры приходят к тебе, и станция понимает что пришли эти цифры и по Rufum рулит звонками!!
Что касаемо смены номеров, то в этом нет ничего страшного, можно например прибить старые номера и завести новые номера.
Можно делать паралельно, если WABE позволит и просто назначить эти новые номера и оставить старые, а после перехода прибить старые!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Но если приходят три цифры, как Hicom их понимает, если у меня в wabe к этим трем цифрам приделана 7 в начале ? Я никак не пойму, как это работает...
Для новых номеров - я просто должен их в wabe прописать как stn и всё ? 900-999 ? Но у меня 9- выход в город.

Gordon Shumway
12.12.2008, 13:20
gate пишет
Автор поста говорит про 4-е цифры.7876.или про 3-и ?

Нет, три, а в wabe вначале зачем-то приделана семерка. То есть прилетает 876, в wabe - 7876. Или 900 - 7900.
Вот так...
У меня нумерация такая - внутренние трехзначные номера 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx и четырехзначные 7xxx до 7399. Далее виртуальные номера для городских номеров - 78XX и 79XX. Выход в город через 9.

gate
12.12.2008, 13:25
В wabe ничего не приделывается ,только анализируется ).dis- tdcsu покажи.

Volanchik
12.12.2008, 13:32
В транке, который идет к тебе, наверняка подставляется эта самая цифра.
Уважаемый gate писал уже об етом, и как это посмотреть!!
В WABE может быть и 4, но на транке может быть SUPRESS(подавление) и в итоге остается три, только три цифры, вот по этим цифрам и работает станция!!
Чтобы понять что к чему выложи DIS-TDCSU:PEN=1-1-1-1;
Тогда все будет ясно!!
По поводу номеров
Ну и какая в этом проблема, попроси чтобы тебе отдавали цифорок побольше, например 4 ну или 5, а сам смотри чтобы они не попали в твой номерной план!!
Также можно добавить и твои номера, несмотря на то что у тебя 9 выход в город, одним словом варианты имеются!!

Gordon Shumway
12.12.2008, 13:47
gate пишет
В wabe ничего не приделывается ,только анализируется ).dis- tdcsu покажи.

Dis-tdcsu;

H08: NO TRUNK FOUND

Volanchik
12.12.2008, 13:48
У тебя что R1.5 чтоль??

gate
12.12.2008, 13:57
Ну тады Dis-tacsu; только все не надо только входящие.

Gordon Shumway
12.12.2008, 14:01
Volanchik пишет
У тебя что R1.5 чтоль??

Очень дико извиняюсь, мне неверно сказали... :(
У меня R 1.5...
Сорри за дезинфо, самого так проинформировали...

Gordon Shumway
12.12.2008, 14:20
gate пишет
Ну тады Dis-tacsu; только все не надо только входящие.

Dis-tacsu

Volanchik
12.12.2008, 14:32
Ну вот все и стало на свои места, у тебя тама в DGTPR цифра 7 имеется, вот она и подставляется к твоим 3 и получается в WABE ты видишь 4 цифры!!

Gordon Shumway
12.12.2008, 15:16
Volanchik пишет
Ну вот все и стало на свои места, у тебя тама в DGTPR цифра 7 имеется, вот она и подставляется к твоим 3 и получается в WABE ты видишь 4 цифры!!

То есть для перевода на новые номера мне нужно прибить в wabe старые номера 7XXX и создать новые на 7 ?
Новые у меня будут XXX-3900 - XXX-3999, то есть я создаю 7900-7999 и направляю rufum-ом на нужные внутренние номера?

Volanchik
12.12.2008, 16:15
Ну да что то около этого!!
Только внимательно, т.к. в WABE уже есть эти номерные интервалы, чтобы станция не ругалась ставь в WABE( CHECK = n), это если сейчас захочешь их прописать, и еще так как это скажем так "Хвостики" городских номеров то CPS у них должен быть определенным, посмотри как старые прописаны
REG-WABE:CD=7XXX;
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
12.12.2008, 16:24
Огромное спасибо за помощь !!!!

Переключение в понедельник, так что отпишу что и как !
Еще раз спасибо за помощь !:D

Volanchik
12.12.2008, 17:02
Не за что, пользуйся на здоровье!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

artemenko
13.12.2008, 18:53
Люди помогите с Hicom150!!!!!!!!!

gate1
14.12.2008, 19:19
Купить?Продать?

artemenko
14.12.2008, 20:14
запрограммировать

Volanchik
16.12.2008, 12:20
Доброго времени суток!!
Чего программировать то нада??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

andrey712
17.12.2008, 14:33
artemenko пишет
Люди помогите с Hicom150!!!!!!!!!

маразм крепчал....:)

Gordon Shumway
17.12.2008, 14:40
:)
Никак не перейду на новую нумерацию - встречную Дефинити никак не могут настроить, так что писать пока не про что...

Gordon Shumway
17.12.2008, 15:00
Уважаемые Гуру ! Вопрос вдогонку:
У меня помимо R1.5 есть еще обычные аналоговые двухпроводки с другой АТС, которые используем как исходящие в город через 8. Эту АТС тоже перевели в другой код и сделали цифровой.
Я решил сменить набор номера с импульсного на DTMF чтобы быстрее все проходило/набиралось.
Сначала попробовал сделать это в LODR:
+--------+----------------------------------------------+
| 10 | 1 ECHO 2 |
| | 2 END |
+--------+----------------------------------------------+
Добавил первой командой DTMF -
не получилось, идут DTMF-сигналы в линию, но длительностью ~4-5 секунд каждый ! АТС их не воспринимает.
Решил разобраться с Tacsu, сменил Dialtype на DTMF - та же картина.


Не подскажете, где копать ?

Volanchik
17.12.2008, 15:19
Какой набор используешь 9-8-хххххххххх
Если такой то LODR echo1 echo2 end
Какой Ptime установлен на линии тоесть в TACSU какое значение установлено в CIRCDX??
Dialtype dtmf-dtmf
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
17.12.2008, 15:53
Volanchik пишет
Какой набор используешь 9-8-хххххххххх
Если такой то LODR echo1 echo2 end
Какой Ptime установлен на линии тоесть в TACSU какое значение установлено в CIRCDX??
Dialtype dtmf-dtmf
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Использую набор 8-кодXXXXXXX

CIRCDX не нашел, нашел
CIRCIDX - 1

В предыдущий пост прикреплял tacsu.

Serj99
17.12.2008, 15:54
Надеюсь модуль TM2LP?
Configuration TM2LP
ADD-BCSU:PER,1,1,25,"Q2159-X130",0;

ADD-BUEND:10,"TM2LP-DP",1,N;

ADD-BUEND:11,"TM2LP-DTMF",1,N;

ADD-WABE:9,,,TIE;

ADD-COSSU:,10,TA&TNOTCR;

CHA-ZAND:LOADWARE,TM2L,0;

ADD-COT:10,IEVT&NTON; (RCL&LWNC&NLCR&CEOC&CEBC) /FOR DP and DTMF/

ADD-COP:10,BR64&IDP1&LSUP&RLSA&NO1A&TIM1&NSDL&DITW; /for DP mode /

ADD-COP:11,DTMF&DTM1&LSUP&RLSA&NO1A&TIM1&NSDL&DITW; /for DTMF mode /

COP-PTIME:87,16;
CHA-PTIME:REST,16,PARA,16,16,0,3,0,P6,0,0,0,5,32,36,17 ,P14;
P6=0 WITHOUT DIAL TON SUPERVISION ***
P6=1 WITH DIAL TON SUPERVISION
P13=17 (Смотри табл. PTIME м.б. P13=37
P14=6 -> -4/-3 / I/O Db / ***
P14=5 -> -6/-1 -.-.-.-

CHA-PTIME:REST,16,LONG,200,10000,200,400,400,120,5000;
CHA-PTIME:REST,16,SHORT,40,90,0,0,0,0,10,0,0,2,2,0,0,3 6;

ADD-TACSU:PEN=1-1-25-0,COTNO=10,COPNO=10,DPLN=0,ITR=0,COS=10,LCOSV=1,LC OSD=1,TGRP=10
COFIDX=0,CCT="DP_MODE",DEVTYP=TC,DEV=ANMOSIG,MFCVAR=0,DGTPR=XYZ,CIRCIDX= 16,
DIALTYPE=MOSIG-DIP(MOSYG-DTMF);
проверено на Hicom 300E и HiPath 4000

Gordon Shumway
17.12.2008, 17:12
По поводу новой нумерации - сейчас все подключили, все заработало ! Спасибо за помощь !!!
Но не все так гладко - на городской АТС мне сказали выключить второй кпв, при звонке на мою станцию с номеров другого кода слышен второй кпв, который выдает моя станция. Сказали, что он теперь не нужен.
Копаю tacsu и cot ? Подскажите, где именно ?

Gordon Shumway
22.12.2008, 15:08
Serj99 пишет
Надеюсь модуль TM2LP?
Configuration TM2LP
ADD-BCSU:PER,1,1,25,"Q2159-X130",0;

ADD-COT:10,IEVT&NTON; (RCL&LWNC&NLCR&CEOC&CEBC) /FOR DP and DTMF/

ADD-COP:10,BR64&IDP1&LSUP&RLSA&NO1A&TIM1&NSDL&DITW; /for DP mode /

ADD-COP:11,DTMF&DTM1&LSUP&RLSA&NO1A&TIM1&NSDL&DITW; /for DTMF mode /

COP-PTIME:87,16;
CHA-PTIME:REST,16,PARA,16,16,0,3,0,P6,0,0,0,5,32,36,17 ,P14;
P6=0 WITHOUT DIAL TON SUPERVISION ***
P6=1 WITH DIAL TON SUPERVISION
P13=17 (Смотри табл. PTIME м.б. P13=37
P14=6 -> -4/-3 / I/O Db / ***
P14=5 -> -6/-1 -.-.-.-

CHA-PTIME:REST,16,LONG,200,10000,200,400,400,120,5000;
CHA-PTIME:REST,16,SHORT,40,90,0,0,0,0,10,0,0,2,2,0,0,3 6;

ADD-TACSU:PEN=1-1-25-0,COTNO=10,COPNO=10,DPLN=0,ITR=0,COS=10,LCOSV=1,LC OSD=1,TGRP=10
COFIDX=0,CCT="DP_MODE",DEVTYP=TC,DEV=ANMOSIG,MFCVAR=0,DGTPR=XYZ,CIRCIDX= 16,
DIALTYPE=MOSIG-DIP(MOSYG-DTMF);
проверено на Hicom 300E и HiPath 4000

Спасибо, пробую.
После коррекции COP нормальный набор DTMF пошел, но городская станция его не слышит (если встать монтерской трубой, то тоном всё набирается).

PTIME P14 - уровень сигнала DTMF ? у меня стоял 0.

После изменения параметров PTIME пишет, что нужно выдернуть/поставить плату. Я так понимаю, что речь идет об TM2LP ? Как ее нужно дернуть ? Активация/деактивация, выключать полку или так можно ? Сорри за ламерский вопрос...

Volanchik
22.12.2008, 16:14
REST-BSSU:PEN,X,X,X,;
X-свои зеачения подставь, по ходу выполнения поймешь какие!!

Gordon Shumway
22.12.2008, 17:50
Volanchik пишет
REST-BSSU:PEN,X,X,X,;
X-свои зеачения подставь, по ходу выполнения поймешь какие!!

Совсем голова кругом пошла - все сделал, слышу, что идет набор тональником (телефонный капсюль подключил через емкость и резистор), а набора нет ! Подключаю монтерскую трубку к линии - набирает тоном !

Volanchik
22.12.2008, 18:34
Richt то прописан с возможностью тонального донабора, если идет об этом речь??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
22.12.2008, 18:49
Volanchik пишет
Richt то прописан с возможностью тонального донабора, если идет об этом речь??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Имеется ввиду не донабор, а набор номера тоном. Раньше был импульсный, теперь городскую станцию поменяли на цифровую, поэтому хочется тональный набор включить, потому как быстрее набирается.

TM2LP, заведено 8 двухпроводок. На них выходим через 8.
Абонент снял трубку, набрал 8-8-XXXxxxxxxx - набирается 8-XXXxxxxxxx. Всё ок, просто вид набора хочу сменить.

Volanchik
22.12.2008, 19:04
А ну теперь понятно что к чему!!
Тока одного хотения мало скажем так, в этом случае.
Есть уверенность что та городская станция работает с Вами в тоновом режиме, и те линии которые были подключены стали тоновыми, насколько я понял из пояснений всве ДОЛЖНО быть имеено так, но к сожалению должно не значит обязано!!
Надеюсь знаете способ как проверить линию в каком она, в смысле линия, режиме набора установлена??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
22.12.2008, 22:58
Volanchik пишет
А ну теперь понятно что к чему!!
Тока одного хотения мало скажем так, в этом случае.
Есть уверенность что та городская станция работает с Вами в тоновом режиме, и те линии которые были подключены стали тоновыми, насколько я понял из пояснений всве ДОЛЖНО быть имеено так, но к сожалению должно не значит обязано!!
Надеюсь знаете способ как проверить линию в каком она, в смысле линия, режиме набора установлена??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Естественно, я проверил, встав монтерской трубой на линии - все прекрасно набирается и в тоне и в импульсе !
Городская АТС - электронная в московском коде 499.

Serj99
23.12.2008, 09:25
Похоже у вас с ответной станцией не совпадают параметры переферийных таймеров, проверте еще раз параметры PTIME и, что нужная таблица прописана в TACSU (параметр CIRCIDX).

Gordon Shumway
23.12.2008, 10:45
Serj99 пишет
Похоже у вас с ответной станцией не совпадают параметры переферийных таймеров, проверте еще раз параметры PTIME и, что нужная таблица прописана в TACSU (параметр CIRCIDX).

CIRCIDX прописан на новую PTIME,
а параметры PTIME брал с вашего примера выше.
COT и COP тоже подредактировал. Такое впечатление, что просто не хватает уровня сигнала тонального набора.
На одной из восьми линий тональник заработал (монтерской трубой проверял все восемь - везде набирается тоном).

Volanchik
23.12.2008, 14:30
У мну вот такой PTIME т все работает

COPY-PTIME:87,16;
CHANGE-PTIME:REST,16,LONG,,5500,200,,,,;
CHANGE-PTIME:REST,16,SHORT,70,,,,,,,
0,,,,,,;
CHANGE-PTIME:REST,16,PARA, , , ,3 , ,0 , ,
, ,5 , , , , 23;
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
23.12.2008, 15:45
Volanchik пишет
У мну вот такой PTIME т все работает

COPY-PTIME:87,16;
CHANGE-PTIME:REST,16,LONG,,5500,200,,,,;
CHANGE-PTIME:REST,16,SHORT,70,,,,,,,
0,,,,,,;
CHANGE-PTIME:REST,16,PARA, , , ,3 , ,0 , ,
, ,5 , , , , 23;
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Не работает... Для контроля линии подключил телефонный капсюль через емкость и резистор, слышу - тональный набор идет. Станция его не слышит. Трубку и другой аппарат с тональником - слышит. Вот такая загвоздка.

Спасибо всем огромное за помощь ! Если вдруг что-то еще всплывет - буду еще пробовать.

Volanchik
23.12.2008, 16:18
Покажи TACSU , ту линию через которую звонишь??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
23.12.2008, 16:26
Volanchik пишет
Покажи TACSU , ту линию через которую звонишь??
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Вот он. Для включения тональника делал :

DIALTYPE Mosig DTMF
CIRCIDX 16 (Ptime 16)

Volanchik
23.12.2008, 16:33
Ну конечно не буит работать CIRCIDX установлен в примере 1, а надо поставить 16.
С Уважением и ниалучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
23.12.2008, 17:00
Volanchik пишет
Ну конечно не буит работать CIRCIDX установлен в примере 1, а надо поставить 16.
С Уважением и ниалучшими пожеланиями!!

Так ведь ставил ! Обратно все вернул, чтоб импульсный работал.

Вот он. Для включения тональника делал :

DIALTYPE Mosig DTMF
CIRCIDX 16 (Ptime 16)

Volanchik
23.12.2008, 17:22
DIALTYPE поставь MOSIG-DIP
И еще ptime 16 покажи!!
С Уважением и ниалучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
23.12.2008, 17:55
Volanchik пишет
DIALTYPE поставь MOSIG-DIP
И еще ptime 16 покажи!!
С Уважением и ниалучшими пожеланиями!!

Mosig-Dip поставил, когда понял, что тональником не набирает.

Тут PTIME, COT и COP.

Volanchik
23.12.2008, 18:19
Таблица PTIME така же как в примере, который есть здесь выше, но я так попимаю с ней не работает??
Попробую другую таблицу Ptime, которая есть здесь выше!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Gordon Shumway
23.12.2008, 18:41
Volanchik пишет
Таблица PTIME така же как в примере, который есть здесь выше, но я так попимаю с ней не работает??
Попробую другую таблицу Ptime, которая есть здесь выше!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!

Попробовал, не работает...

После ввода новых параметров в PTIME требуется, как он пишет, выдернуть и вставить плату. Вы советовали rest-bssu для TM2LP. Этой процедуры достаточно ?

Volanchik
23.12.2008, 19:18
Да вполне достаточно буит!!
С Уважением и наилучшими пожеланиями!!