3erg
25.08.2008, 09:30
Помогите настроить запись переговоров с Optipoint500. Адаптер воткнул, систему Эхо+ настроил (аналогично уже работающей системе). Только вот ничего не пишет. С аналоговых телефонов пишет!
Нужно ли как-то активировать рекордер адаптер? Или может настройки в SBCSU?
ЗЫ: hipath4000

3erg
25.08.2008, 13:14
Все-таки склоняюсь к тому что это дело в Эхо+.
У нас есть два объекта на которых все прекрасно работает с дефолтными настройками. Ни у кого опыта с Эхо+ нету? Версия ПО 3.8 сборка 271

3erg
25.08.2008, 15:23
Немного разобрался что к чему. При подключении адаптера прописывать его нигде не надо, просто вставляем в оптипоинт и все работает. Все дело в настройках Эхо+. В варианте по умолчанию запись осуществляется "по привышению уровня", у меня заработал "по входящему сигналу", НО без АОНа.