2 станции hipath 3800 связаны по потоку. На первую приходят городские 2-х проводные линии и транзитом уходят на вторую станцию (посредством внешних целей). Проблема очень много пустых звонков (звонит аппарат поднимаешь трубку тишина). Как избавится от такой проблемы.
OLD_Operator
18.04.2008, 17:57
Проходят звонки значит D-канал их коммутирует, а не слышно-нет соответствия в В-каналах или нужно улучшать EOD в настройках 2-х проводки в транзите. Для этого нужно трейсировать поток(на 2-х сторонах) при этом звонке и смотреть соответствие CAUSE, и.т.п.....
Пустые звонки приходят тогда когда городской абонент положил трубку, а операторы от него получают вызов
OLD_Operator
20.04.2008, 23:05
Трейсируйте и смотрите причину...,там точно будет видно кто чего набирал и что получил в подтверждение...
Какую станцию трассировать, где 2-х проводки или где пустые звонки. В биллинге я их все вижу.
Вообще то у Сименса мало настроек транзитных звонков,как и потока и проводных линий, может что-то конкретный параметр известен.
OLD_Operator
28.04.2008, 17:48
Для начала,трейс делаете на 2-мб. потоке, где уходит вызов на 2-ю станцию при звонке из 2-х проводки, можно и на 2-м 2Мб увидеть трейс сравнить В каналы (соответствуют по номеру) и.т.п...