rahitv
21.02.2008, 13:18
Станция HP 3550. Нам выделили ISDN номер,подали его на NT.Далее с NT на два интерфейса S0.При попытке занятия линии через код линии - либо занимает и тутже уходит в отбой,либо пишет- это невозможно.Как провильно задать параметр направления?Каким кабелем подключать станцию к NT - прямым или перекрещеным? Заранее благодарен за ответ.

НисотЗОО
21.02.2008, 18:14
Опять 25!
S0 это 4-х проводный интерфейс (2 провода - прием,
2 провода - передача). Это подключается к S0 порту так

1
2
3 передача
4 прием
5 прием
6 передача
7
8


Ну и запрограммировать порт.
Еще нужно знать сколько цифр номера Вам передают от провайдера для входящей связи.

rahitv
22.02.2008, 11:32
Уважаемый НисотЗОО, то что S0 4-х проводный интерфейс ,про прием - передача,это я прочитал в руководстве по обслуживанию.Провайдер передает все 6 цифр номера.Вот помогли бы Вы программировании порта,вот это было бы гуд.

НисотЗОО
22.02.2008, 14:25
Возьми за образец любую прописанную линию, и сделай BRI
STLS 2-1 and STLS2-2, например.