Fanat
04.02.2008, 10:53
Приветствую всех!
К сожалению сноска по тональному набору внутри станции в архиве по форуму "webboard.rar" не активна. Проблема же у меня в том, что открывание дверного замка офиса, подключенного к аналоговому абон. порту станции, срабатывает лишь с аналовых абонентов. Попытка донабора ключевого кода (здесь 62) с цифровиков прерываеться сообщением "Not possible". В тоже время DTMF донабор по транкам работает нормально. Что нужно донастороить?

НисотЗОО
04.02.2008, 16:55
Сделать DIS-SCSU порта, куда подключен замок и
посмотреть как прописан параметр SPEC.
Должно быть так SPEC=SSTN&SUFDIAL

Fanat
05.02.2008, 13:46
Да действительно, после ввода SPEC=SSTN&SUFDIAL тональный набор на цифровиках заработал нормально.
Спасибо!

Maxsim
15.09.2010, 15:26
в scsu прописал SPEC=SSTN&SUFDIAL, но донабор с цифровика не заработал.... может еще гдето настройки есть?
PS. станция Hipath4000, донабор на внешних транках работет без проблем

gate
15.09.2010, 15:56
DHPAR =DTMFST