Добрый день.
Коллеги подскажите пож-та сколько можно разместить
плат(портов) Е1 на 80 конструктиве.
Станция HP4000 V3.0
НисотЗОО
22.01.2008, 20:56
Для неблокируемой системы 4 шт. DIUN2 на полку.
Без этого требования - 8 шт. DIUN2 на полку.
Все это справедливо для любого конструктива.
Если есть, что-то конкретное, то лучше задать вопрос
более точно. Например, я хочу поставить 6 шт. DIUN2
на одну полку - правильно ли это.
Если есть, что-то конкретное, то лучше задать вопрос
Конкретнее ничего нет. Необходимо узнать МАХ кол-во плат DIUN2 на полке(имея в виду то, что кроме них ничего не будет).
Для неблокируемой системы
Что за неблокируемая система, объясните по подробнее.
Не совсем конечно корректный вопрос.
Ежели вы хотите действительно более-мение полнодоступные каналы иметь, то 4-шт на полку, а так... вы хоть все слоты займите на полке, но более 512тайм слотов, система обслужить не сможет :-)