Andrik2007
17.12.2007, 23:08
Есть мини-атс Siemens Hicom 150E, подскажите как настроить плату расширение SLA16N, физически я ее установил в станцию, в Hipath 3000 Manager ее вижу, вот только все порты неактивые!

Connector111
18.12.2007, 10:19
В менагере: Transfer - maintenance (выбрать триггер и нажать кнопочку) - out of servise - "read data" - выбрать любой порт на нерабочем модуле - "release card"

Andrik2007
18.12.2007, 12:10
зашел в "Out of service", прочитал данные, выбрал порт - "release card", но в "Status" состояние "inactive"...
Скриншот прилагаю
Несмортя не на что, спасибо за ответы!

Sekret HiPath
18.12.2007, 15:18
Подними на абоненте трубку, он активизируеться автоматически.

Andrik2007
18.12.2007, 15:24
так и сделал, но не все порты задействованы, я предполагал что возможно активировать программно...
спасибо за помощь!

Sekret HiPath
18.12.2007, 19:19
Можно. Надо прописать абонентам имена, залить в станцию kds, а потом можно стереть имена. (если конечно абоненты - аналоговые).
Ещё можно кратковременно закоротить порт абонента (это вместо поднятия трубки).