Димон_Z
19.11.2007, 22:19
Добрый день, коллеги.

Необходимо соорудить следующий суррогат:
Под одним набором(кодом) сделать выход на 2 различных интерфейса: код выхода на канал АДАСЭ(диспетчерское занятие TIEATND) и набор внутреннего номера STN.

Набираем п-р 560 и циклично выходим то на одно, то на другое.

Возможно ли это. Если да то как:confused:
Станция HP 4000 V3.0

OLD_Operator
21.11.2007, 11:25
TIEATND- по типу назначения в TACSU имеет свое назначение по набору и по вызывной частоте, а набор по типу step-by-step другое назначение(DGTPRT2и 1 соответсвенно..насколько помню)..отсюда по одному коду на 2конца невозможно выполнить Ваши условия..А двумя кодами -TIEATND и СTDL возможно ..

Димон_Z
21.11.2007, 15:05
OLD_Operator пишет
А двумя кодами -TIEATND и СTDL возможно ..

Это понятно.

Может задачку не до объяснял.

На объект через мультиплексор идет канал АДАСЭ и номер телеф FXO. Необходимо по исходящей одним кодом по очереди выходить то на канал, то на STNO.
На объекте соответственно вызов приходит на комплект АДАСЭ и телефон FXS.
Все это сделано для некого резерва.
Поэтому и приходится выдумывать различные схемы.

Проще всего было бы сделать все на различных кнопках диспетчерского пульта. Но ... как всегда присутствует. Нет в наличии свободных кнопок.
Поетому приходится делать все под однку кнопку и соответственно одним кодом выхода.

OLD_Operator
21.11.2007, 15:22
по одному из кодов можно выйти только по одному направлению,отсюда практиковаться можно только , если это маршрут по перебору пучкой в его теле,если один из каналов например- в отказе, а так сомнительно что такой подход реалиуем...

Димон_Z
21.11.2007, 17:14
В том то и дело. Если было бы два различных канала, то организавать схему один код вызова -> два канала попеременно - легко.
А вот такую схему как у меня ???
Но кое-какие варианты уже всплывают.

OLD_Operator
21.11.2007, 17:29
Думаю если, что и всплывает, то Г..., но может иповиться мысль у кого-то- поделитесь..