KAV_BY
02.11.2007, 14:08
Всем доброго дня! Помогите разобраться с ошибками F4066 и F4057 на НР4000 v3.0-06, которые непрерывно сыпятся , причем с указанием разных портов(потоков, цифр и аналог. абонентов, а также с портом LD:00-00-000-000):


F4066 M8 N3264 NO ACT BPA CP ADVISORY 07-10-30 08:55:42

ALARM CLASS:CENTRAL:023

CC: 566 EC: 506 UA:A318:212F SP:8844:156A BP:1584 LD:01-01-061-009

FORMAT:45 MESSAGE-ID: 00977

STACK-DATA-MESSAGE 01 OF 04

---A---C ---E---0 ---2---4 ---6---8 ---A---C ---E---0 ---2---4 ---6---8

55535288 00000000 00000000 00000000 0000A2E8 E00C0000 1000158E EAF0A318

01670167 163ADB08 A4E80167 800F0080 00040000 00000000 00000002 00000000

00000000 8844000E 20000025 25000000 A9584B95 A2C815DC 5790A330 0005A240

00010000 A2E015D6 01030588 01C00100 01E415FC E1B00006 19D80000 7B18D6FB

A3300588 000E2000 0E440000 058801D8 11784E60 A3981616 87A6A2F8 010C1630

162E05A0 059C059C 79F8A398 3707A318 8844A398 E0705DD8 00040000 00000000



F4057 M8 N3269 NO ACT BPA CP DBAR 07-10-30 08:55:42

ALARM CLASS:CENTRAL:023

CC: 566 EC: 506 UA:A318:212F SP:8844:156A LD:01-01-061-009

DT:6C ST:6F SN: 1 CEVT:2A CSEV:6C CST: 0

FORMAT:24 MESSAGE-ID: 00977



FF020102 0CE05355 88526701 70E0D85D 0CE00CE0 88050000 67016701 FFFFFFFF

00000000 00024C16 58000026 6C2A08C0 00010E00 00FFFF00 00FFFF00 00FFFF00

00FFFF00 00020400 00000000 00000000 00000000 00000000 0100008D C5040000

00000000 00000000 00000000 00000000 250A0003 00010000 00000000 00000000

000000

OLD_Operator
06.11.2007, 14:42
Уточните, тарификация есть? Чего выводите...Есть ли консоль или ночной телефон? Сами устанавливали или с Сименс спецами?..

KAV_BY
06.11.2007, 16:44
Устанавливал сам. Тарификация есть - 2 потока. Консоль и ночной телефон не прописал, т. к. не знал, что это обязательно. Мне подсказали, что эти ошибки связаны именно с этим! Сегодня поеду прописывать. Спасибо что отозвались, надеюсь все получится!

Mark68
24.09.2008, 08:28
Доброго дня! А вот если нет не тарификации,нету консоли иночного телефона,то тогда что является причиной данных ошибок.? Хотя бы в общих чертах плз.

НисотЗОО
24.09.2008, 10:09
Еще уточните какие Hot fix установлены на системе.

Mark68
24.09.2008, 10:17
Всё разрешилось...,прописав VFGR-группа 0, и NAVAR-none, ошибки перестали "сыпаться"...

sharikoff
10.04.2009, 15:18
F5879 E8 N2413 NO ACT BPA BOARD TSL DISTORT ERROR 09-04-10 14:31:31
ALARM CLASS:SWU-PER:004
P103:LTG1 :LTU14:103: 00 : 1 -- -- BST:-- FW: -
FORMAT:43
TSL WAS STILL SWITCHED
AFTER END OF CONNECTION
BOARD UNKNOWN
TSL COULD NOT BE CLEARED
BY RTO
LTU: 14 HWY:122 TSL: 30
64404D338E2D00A30C00015800000258 000001000E12000100287A001E060071
71002D39000000000000000000000000 33000000000000000000000000000000

Кто нибудь с таким сталкивался? По описанию связано с хайвеями и LTUCE вроде...

Станция Hipath4000 RMX V3.0 R7.7.25 / UW7 V3.0 R4.0.12

НисотЗОО
10.04.2009, 16:23
Это может быть связано и со старыми типами переферийных плат.
Какие старые платы есть на LTU 14? Как часто идут сообщения об ощибке? Пробовали менять LTUCE с другой полки?

sharikoff
10.04.2009, 16:44
Пока никаких действий не предпринимал, пробовал только менять плату SLMO24.
Сообщения валятся беспорядочно, иногда раз в три минуты, иногда час перерыв.
На полке еще есть вот что:
ADDRESS : LTG 1 LTU 14 SOURCE GROUP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
19 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
25 | Q2196-X DIU-N2 1 A 0| | Q2196-X | 1 -06 - | READY
31 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
37 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
43 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
49 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
55 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
61 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
67 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
73 | Q2248-X LTUCE 0| | Q2248-X | 1 -05 - | READY
79 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
85 | Q2159-X130 TM2LP A 0| | Q2159-X130 | 1 -03 - | READY
91 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
97 | Q2477-X TM3WI A 0| | Q2477-X | 1 -03 - | READY
103 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
109 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
115 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
121 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |

В понедельник попробую махнуть LTUCE. Просто странно что конверсия была больше чем 2 года назад, а ошибка появилась только сейчас, за эти 2 года ничего не меняли в плане железа.

НисотЗОО
11.04.2009, 18:23
А у Вас 3-х проводки реально используются? Мне кажется эти ошибки связаны с TM3WI. В файле ошибок есть какие либо ошибки от TM3WI, предшествующие ошибке F5879?

Думаю, что нужно обратиться к фирме, которая установила станцию, для отправки Trouble Reports.

sharikoff
13.04.2009, 10:14
Да, трехпроводки реальне работают :) Ошибок на них нет. Ладно, попробую покопать в направлении плат LTUCE и хайвеев.

sharikoff
22.04.2009, 14:32
Менял местами на полках платы LTUCE, менял SLMO24 в 103 слоте на новую, на всякий случай менял TM3WI на новую. Ничего не изменилось. Ситуация с ошибками та же, видимо проблему надо искать на полке управления...

НисотЗОО
22.04.2009, 14:50
Это говорит о том, что нужен патч для TM3WI.

OLD_Operator
22.04.2009, 16:26
Возможно поставить TM3WI, как -то по другому..Попробуй деактивировать эту плату если возможно и поссмотри на ошибки... чувствую, что нужно бы ее установить на 103 место поменяв с SLMO24 местами- все-же целая четверть за ней будет, если патчей нет или т.п.

sharikoff
24.04.2009, 11:03
Странно просто что на других полках при абсолютно такой же расстановке ошибок не возникает. Может действительно махнуть местами.... попробую когда это будет возможно.

sharikoff
28.07.2009, 15:43
Сообщаю, что щастье пришло в виде оказа от части трехпроводных линий. Как раз с этой полки и вытащил плату TM3WI, ошибка пропала. Ну заодно и версию поставил V3.0 R8.3.70 ;) работает замечательно (тьфу тьфу) :)

OLD_Operator
28.07.2009, 22:52
Да, чувство неподвело! Все было в TM3WI...Приятно узнать..

sharikoff
03.08.2009, 11:10
У меня нормально работает