OAO
10.06.2009, 07:23
Здравствуйте. Возник вопрос. Имеется- обычный аналоговый телефон и ЛИП для измерения линии.Жилу А через резистор, равный 15 кОм ставлю на землю. Измеряю линию- сопротивление жилы А- 15 кОм, жилы Б- 99,9 МОм. Сопротивление между жилами- 99,9 МОМ. Отцепляю резистор. Ставлю все как надо. Цепляю резистор на жилу Б и на землю. Смотрю ЛИПом- сопротивление жилы А- 99,9 МОм, жилы Б- 15 кОм. Между жилами А и Б- 15 кОм. Почему так происходит? Из за чего? Сильно не бейте. Я просто учусь. Вот начальник и задал задачку.

НачШтаба
10.06.2009, 07:40
Одна из жил на стороне АТС имеет не шибко большое сопротивление с точкой земли... АТС по питанию одним из проводов ведь заземляется..

valeryk
10.06.2009, 07:57
Если это эксперименты чисто с аппаратом, отключенным от АТС и соединённым с прибором через линию с отличной изоляцией, то может шутки ради, внутри аппарата поставили диод между проводами? Сделайте всё то же самое без аппарата.

OAO
10.06.2009, 08:13
Нет, ставил другой телефон- результат тот же(

OAO
10.06.2009, 08:26
Полностью отрубился от АТС. Взял просто телефон, ЛИП, кусок провода. Померил. Результат тот же(( Поэтому тут соединение с АТС и ее заземление никак не влияет((

syura
10.06.2009, 08:30
А этот Ваш ЛИП - заземлен?

OAO
10.06.2009, 09:10
Да. Проверял. С заземлением все нормально.

Фарэо
11.06.2009, 06:12
Вы что то намудрили, зачем мерить линию с аппаратом. Дайте изоляцию и замерьте, если показания останутся прежними, то проблема в самом ЛИПе. Линия изначально не заземлена. Возможно, что то в самом приборе не так замыкается. И что значит аналоговый аппарат? С аналоговыми микросхемами ?:D или дисковый раритет?