tovarich b
18.07.2017, 14:45
Эксплуатируем МКСГ 7*4, есть утечка, запустили эфир в кабель, получилось выявить место утечки (какой-то нехороший человек явно наступил на наш кабель) - запаяли, на КСУ все равно сохранилась утечка, запустили эфир повторно, прошли всю трассу между колодцем с газушкой, где давление держится и следующим колодцем с газушкой, до куда давление не доходит (всего-то 1.5 км), нигде эфиром не пахнет, а давления нет!
Кто может подсказать варианты решения данной проблемы?

valeryk
18.07.2017, 15:23
Так вам газушка с герметичного участка эфир в повреждённый и не пускает. Закусывать надо:)!

tovarich b
18.07.2017, 15:24
нет, по перемычке воздух проходит дальше, газушку специально делали, чтоб манометр поставить можно было

tovarich b
18.07.2017, 15:42
доработали газушку ГМС 7*4, вварили по обоим сторонам "соски" для перемычки, чтоб воздух проходил. Вот в одну сторону ставим манометр, убедились, что до данного участка давление доходит в полном объеме, пропустили воздух с эфиром дальше, вот до следующего манометра в колодце через полтора км не доходит

valeryk
18.07.2017, 15:44
Может эфира мало, а может времени мало прошло.

tovarich b
18.07.2017, 16:09
Кабель 3.7 км,эфира 250 мл,прокачивался 18 часов,в прошлый раз этого хватило для поиска повреждения на этом же участке

tovarich b
18.07.2017, 16:14
В последнем колодце,куда давление точно доходит,перед поисками отвернули слегка перемычку на газушке,сразу запахло эфиром,то есть прошел эфир через него,а дальше хоть ты тресни-не пахнет и все,в последнем колодце перед входом в здание в данный момент стоит манометр и на нем ничего

tovarich b
18.07.2017, 16:35
Рефлектомером тоже не получается, параметры кабеля все в норме, как по паспорту, то есть речь идет о повреждении свинцовой оболочки

Out
18.07.2017, 17:13
Передавлен кабель видимо, очень сильно, может и бетоном.

tovarich b
18.07.2017, 17:17
и про такой вариант думали, но вряд ли, потому что неделю назад также пускали эфир, и нашли слом оболочки свинцовой в 1.3 км от колодца, где доходит давление, а до колодца у входа в здание, где на манометре ноль, что-то доходит, пальцем закрываешь шипит, но совсем мало (манометр не может зафиксировать) и эфиром не пахнет

aMster
18.07.2017, 22:41
Ну а с другой стороны дунуть?

tovarich b
19.07.2017, 06:31
хорошая подсказка, спасибо. В наших конкретных условиях тяжело осуществить, но подумаю, что можно сделать

DamirKa
21.07.2017, 20:38
Рефлектомером тоже не получается, параметры кабеля все в норме, как по паспорту, то есть речь идет о повреждении свинцовой оболочки

Так рефлектометром
с одной стороны "стреляли"??? Это не есть хорошо.... А принцип жила- земля, с если ещё бли высоковольтным разрядом шарахнуть, ( принцип , по другому как шокер в скорой помощи)

tovarich b
24.07.2017, 04:52
так вот прям загадка какая-то, ни с одной ни с другой стороны ничего кричащего нет. Добились, что хотя бы половина давления добивает до колодца с манометром, дальше эфир - и нюхать, думаю что-нибудь получится...

tovarich b
26.07.2017, 15:09
локализовали место утечки до двух колодцев, в обоих пахнет эфиром, запах не сильный, теперь губка и мыло и вперед, надеюсь дырка не между колодцами