Какие требования предъявляются к помещению серверной/аппаратной где размещено оборудование IP АТС? Строители не заложили в проект вентиляцию: "согласно действующих норм вентиляция не нужна". В каких нормативных актах есть ответ на этот вопрос?
НачШтаба
22.04.2012, 23:19
Лишь бы было тепло, сухо, тихо.. и было, куда поставить раскладушку :)
расчитать колличество тепла
от оборудования и выбрать кондиционер
Davidof_D
23.04.2012, 05:55
Лишь бы было тепло, сухо, тихо.. и было, куда поставить раскладушку :)
и холодильник...:D
Какие требования предъявляются к помещению серверной/аппаратной где размещено оборудование IP АТС? Строители не заложили в проект вентиляцию: "согласно действующих норм вентиляция не нужна". В каких нормативных актах есть ответ на этот вопрос?
а что там окромя IP-ATC есть? и какая она кстати?
по поводу вентиляции - она действительно не нужна, оборудование при своей работе не выделяет вредных веществ, необходима только система кондиционирования ( за одним НО - чуть пониже)
Расчет системы кондиционирования ведется по тепловыделению оборудования, по размеру окошек, их ориентации север-юг (внешнее поступление тепла) размеру помещения. Даже встречал калькуляторы на кондейных сайтах.
НО (по вентиляции):
Вентиляция необходима если в помещении вы эксплуатируете аккумуляторные батареи. Существуют нормативы и формулы по которым расчитываются объемы воздуха и срок его обновления, в зависимости от объема помещения и количества выделяемого водорода (справочное значение из документации на АКБ)
"окромя IP-АТС" avaya:
- коммутатор IP-TV (головная станция в другом здании)
- часовая станция (первичные часы)
- коммутатор Ethernet
- система звукового оповещения построенная по IP технологии
резервирование питание осуществляется от ИБП от 3 (для АТС) до 24 (для озвучки) часов.
по поводу вентиляции - она действительно не нужна
под пылеудаление вентиляция вроде и нужна, но место установки оборудования - спальный корпус санатория , вроде не совсем попадает под этот документ (или я не прав?):
"Согласно РД 45.120-2000:
п.17.11. В технологических помещениях АТС должны предусматриваться пылезащитные мероприятия. Чистые полы в производственных помещениях АТС должны настилаться на несгораемое основание (цемент, песчаная стяжка и т.п.).
п.17.11.2. Поверхность стен и потолков должна быть гладкая, из материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли.
п.17.30 В помещениях, где предусматриваются пылезащитные мероприятия, следует предусматривать превышение притока над вытяжкой на 20%, но не более 1,5-кратного воздухообмена и не менее 100 куб. м/час на каждую дверь помещения.
п. 17.32. Для помещений с оборудованием АТСЭ следует предусматривать очистку приточного воздуха от пыли в соответствии с технологическими требованиями к чистоте воздуха. "
помещение - 8кв.м. без окон, уличных стен нет, высота 2,5м
НО (по вентиляции):
Вентиляция необходима если в помещении вы эксплуатируете аккумуляторные батареи. Существуют нормативы и формулы по которым расчитываются объемы воздуха и срок его обновления, в зависимости от объема помещения и количества выделяемого водорода (справочное значение из документации на АКБ)
будут стоять АРС-3000VA и АРС-6000VA
и холодильник...:D
тепло, сухо, раскладушка....
проктировщики забыли серверную на плане здания для кондиционерщиков указать - с трудом заставил впихнуть-"нет в проекте на кондиционирование" - глупость строительная )))
какой такой тут холодильник, пиво и девочки?! )))
tigrushkin
23.04.2012, 16:57
Кондей и вентилятор вместо вытяжки ( дырка в стене а в ней вентилятор )
Обязательно! надувной матрас, насос и полный холодильник пива! раскладушка - плохо, как показывает практика, когда приходит женщина оценить серверную и холодильник, то раскладушки мало.