cable_guy
12.12.2011, 11:04
Дано: Помещения категории А.
КРТ-30С(по проекту) на уличной стене реально гнилые(ОПС,запуск пожаротушения,видео,связь)
Чем заменить от -40 °C до +50 °C, IP-55(65) с замком?
Реально проблема! Не найти нормальную уличную коробку на 50 пар.
нашёл SDB50KE(QE), но их нет в наличии.
tigrushkin
12.12.2011, 15:36
Даааа... на улице, ещё и высоко наверное висит? А в здание почему не хотите перенести? А так, есть хорошие шкафы для улицы, но они большие, а маленькие можно поискать в электрике. Хомут туда закрутить и всё... А так можно посмотреть из серий ШРУ.
cable_guy
13.12.2011, 12:17
В помещение перенести нельзя-не по проекту (ужас как пожаровзрывоопасное),тем более, что на ограждении периметра ещё коробки менять надо, а их не перенесёшь. Есть китайско-корейское пр-во,
но там до -10 С. А электромонтажные коробки с крышкой под винт не хотелось бы-винты часто недокручивают и теряют, в итоге с IP-55 получаем далеко не 55, азелёные плинты покрытые грязью.
Sergey_B
13.12.2011, 12:52
Присматриваюсь к http://www.toima.ru/production/132 на 30 пар
Присматриваюсь к на 30 пар
Вот именно! Не "уличная коробка", а "кабельный ящик" из области сельской проводной связи. На тему "кабельный ящик" еще много чего найдется;).
Дано: Помещения категории А.
КРТ-30С(по проекту) на уличной стене реально гнилые(ОПС,запуск пожаротушения,видео,связь)
Чем заменить от -40 °C до +50 °C, IP-55(65) с замком?
Реально проблема! Не найти нормальную уличную коробку на 50 пар.
нашёл SDB50KE(QE), но их нет в наличии.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Я НЕ РАБОТНИК ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ !
вот, посмотрите... НА ВЫБОР... http://www.ps-ufa.ru/ru/equipment/shkafi.html
МЫ СТАВИМ... РАБОТАЕТ... DIN-рейку прикрутить - не вопрос. И рамку на 11 плинтов - тоже... Даже можно оборудование внутри повесить ... http://www.ps-ufa.ru/ru/equipment/shkafi/shta3.html
Температурный режим режим не фонтан... в коридоре - норм...
И непосредственно :
от -40 °C до +50 °C, IP-55(65) с замком?
ВОТ .... http://www.ps-ufa.ru/ru/equipment/shkafi/tsh.html
или ВОТ http://www.ps-ufa.ru/ru/equipment/shkafi/tsh2m.html
Sergey_B
14.12.2011, 13:12
Для lg74: "Я извиняюсь, Вы сейчас даете совет для товарища cable_guy или как старший младшего поучаете (так делать нехорошо!, погрозите пальчиком). Объясните, пожалуйста, в чем разница между коробкой и ящиком (прочность, размеры, материал)?
Для сельской проводной связи А кто Вас заставляет туда "пихать" ПРППМ? Подключите туда ТПП, UTP-шку, коммутация через плинты Krone, модули Wago
а продукцию KRONE не смотрели? они как-бы IP54 заявляют для своих уличных шкапчиков, и до IP64 со специальным уплотнителем.
правда температуру всего -30..+80 ставят - но я например 10 отмазок придумаю, чтобы в -30 на улице не ковыряться :)
Бокс типа BC 30(40/50)
Бокс KRONECTION® А-30
Для lg74: "Я извиняюсь, Вы сейчас даете совет для товарища cable_guy или как старший младшего поучаете (так делать нехорошо!, погрозите пальчиком). Объясните, пожалуйста, в чем разница между коробкой и ящиком (прочность, размеры, материал)?
А кто Вас заставляет туда "пихать" ПРППМ? Подключите туда ТПП, UTP-шку, коммутация через плинты Krone, модули Wago
Речь не более чем об устоявшейся терминологии. Попробуйте у снабженца в своей конторе заказать "уличную коробку".
Sergey_B
16.12.2011, 16:52
Попалось на глаза: КРПУ-50х2. Посмотрите, может подойдет.
cable_guy
21.12.2011, 12:26
Всем огромное спасибо! КРПУ-50х2 понравилась (IP65), но пластик и нет упоминаний о климатическом исполнении и как она поведёт себя через пару лет, летом-на солнечной южной стене, зимой при -25 ?
ЯКГ-30 (ЯКГР, ЯК) и KRONECTION BOX A-30-тоже гуд. Термошкафы не рассматриваю-габариты не те-рядом двери-или бошки разобьют или шкаф оторвут. Сигнализаторщики просят плинты комбинированные поставить(KRONE) c планкой и под винты-дескать у нас нормы под винты+у них там 4 видеопреобразователя стоят-буду смотреть пар так на 50.