крайнесеверянин
29.10.2010, 00:24
Кто работает с кабелем МКСаШП иТЗАВБ?Не пробовали вместо чугунок использовать армокаст?В прайсах 3М есть такой вариант.

НачШтаба
29.10.2010, 08:10
Армокаст пластичнее. В смысле давится и гнётся. Если муфта будет в "вечной мёрзлой", и не будет периодически подвергаться физическим воздействиям со стороны почвы, то наверняка можно и армокастом. Но под армокаст я бы всё равно навернул дополнительную "гильзочку", можно даже просто из рольного свинца или мягкого (тонкого, миллиметрового) люминия (да даже, ёмоё, просто кусок металлической трубы!.. её можно даже просто располовинить..). Дабы муфта там, внутри гильзы болталась как "то не хвост" в стакане и не подвергалась физике со стороны грунта. А армокаст это всё удерживал бы. Ведь чугунка как раз внутри себя держит муфту и не даёт её подавить. В варианте с армокастом жёсткость будет за счёт гильзы, которая держится на армокасте.

ЗЫ. Подумал и решил, что вариант с разрезанной трубой (по вдоль) наилучший. Свинец и люминь всё равно сомнутся при сильных воздействиях.

крайнесеверянин
29.10.2010, 20:07
да стандартные есть чугунки.не хочется варить кашу и не везде есть возможность.а кабель лежит в обочине дороги и подвергается вибрациям от проходящей техники.есть что нибудь новенькое в монтаже муфт кроме лужения и пайки?а мксашп клеевым способом монтируем.сначала конуса приклееваем,а потом цилиндр муфты обычным способом-пайкой.был бы мксб тогда легче было-паяй себе на здоровье.да и с ЦОПом проблемы.

Leksyn
29.10.2010, 22:45
Есть старый проверенный способ.Асбоцементная труба. 1 метр трубы,делается молотком канавка,одеваетсся на кабель,потом натягивается на муфту.Конуса закрываются тряпкой и заливается битумом,и все дела!

крайнесеверянин
29.10.2010, 22:59
этот способ не катит-это на крайняк когда нет стандартных.вопрос-чтобы не заливать битумом.

Leksyn
30.10.2010, 08:43
Еще один способ,сам делал.Муфты Raychem 100x2 (термоусадочные).Очень удобно и воздух хорошо держит.Делал кап ремонт магистрали 12 км,более 30 муфт,притензий небыло.заказчик с радостью на это пошол. Главное на бабках не экономить.

крайнесеверянин
30.10.2010, 09:26
ну я в экслуатации работаю-главное нет финансов.

Leksyn
30.10.2010, 10:39
Ну если нет финансов,чего вы тогда хотите.невложив ни копейки получить качественный ремонт?- абсурд. купите моток изоленты и поставьте на этом точку.

крайнесеверянин
30.10.2010, 10:54
ну не от меня снабжение зависит и делаем ремонт нормально.вопрос-кто чем разрабатывает грунт зимой?

крайнесеверянин
30.10.2010, 11:24
отбойные молотки не подойдут-замерзают при -40.подогрев огнём малоэфективен.

НачШтаба
30.10.2010, 20:19
Лом, лопата для минус сорока.. Очень отогревает..

крайнесеверянин
30.10.2010, 23:08
это без сомнений-месяц на одном месте греться придётся-а здоровье не казённое.дельное что нибудь.

крайнесеверянин
04.11.2010, 15:11
вот на фотке нашли способ откапывать кабель зимой-ППУ-то есть передвижная паровая установка-пока самое действенное в наших условиях.часа 3 парим грунт-потом накрываем дарнитом на сутки-потом как летом лопатами откапываем.для тпп наверное не подойдёт-не пробовали,а для ТЗАВБ в самый раз.