дядя Саша
04.08.2010, 23:08
ПРППМ в земле. Изоляция: а-б 10 кОм, б-а 16 кОм, а-земля и б-земля 1 МОм. Жилы целые. Чем и как можно найти место повреждения?

gusar_off
05.08.2010, 07:43
http://izmer-ls.narod.ru/pimpi3.html

дядя Саша
05.08.2010, 19:51
Спасибо. Читаю потихоньку.
ИМПИ-3 - хорошо у вас в больших городах. Я никогда такого не видел. Или издали видел в молодости, но забыл.
ГКИ, катушка, примотанная изолентой к обрезанному и сплющенному под современные батарейки корпусу, и лыжные палки с наушниками - наше всё.

gusar_off
06.08.2010, 05:59
Таким прибором мы находили повреждения как раз на ПРППМ
лет 30 назад когда в студенческие годы строили УПТС в сёлах.
Его достоинство в том что повреждение определяется непосредственно
на трассе кабеля.