Всем привет!
Необходимо точное определение понятия строительной длины кабеля.
Предистория вопроса: проектировщик на кабельной линии ТППэпЗ 50х2х0,4 (прокладывается в канализации) длиной в 2 км ссылаясь на строительную длину для этой марки кабеля пытается прописать в проекте установку 5 муфт. В моем понимании это не правильно. Никак не могу сообразить, как им корректно ответить, что они не правы.
НачШтаба
09.10.2009, 12:26
Длина всей линии 2 км?.. пять муфт? То есть предлагают поделить на куски по 300-400 метров?.. Проектировшик пошутил. Без единой муфты протянуть, согласен, не легко, но всё-таки реально. Я бы сделал минимум одну, максимум две муфты.
Это для условий прокладки по канализации. Если прокладка кабеля по всяческим там фасадам-заборам, то, естественно, каждый отдельный "разнородный" участок надо рассматривать как отдельную строительную длину.
Поэтому ранее в замечаниях отразил, что максимально допустивое кол-во муфт - одна, хотя можно обойтись и без муфт (прокладывали, было дело). Теперь ссылаясь на строительную длину хотят прописать в проекте 5 муфт. Понятно, что полная фигня. К сожалению сейчас много таких проектировщиков, которые зачастую не понимают, что делают. Поэтому и спрашиваю совета, как грамотно ответить.
ЗЫ Из этой же оперы: проектируют кроновский кросс на 90 пар, хотя приходящий кабель 50 пар и уходящего (именно от кросса) распределения на 60 пар. Пишу, что господа, тут надо бы крон на 150 пар, т.к. в 90 никак не поместимся, на что они отвечают, что 150 существенно (!!!) удоражает проект и достаточно кросса на 90 пар (мотивируя тем, что телефонов-то будет только 22!!!)
Кабель у колодца примерно по середине трассы затягивается с барабана в канализацию в одну сторону, затем отматывается на необходимую длину с барабана для другой стороны. Обрезается и затягивается. Тонкости герметизации и остальную технологию не описываю. Так сотку затягивали на длине 1150 м.
А вообще нормы на длину между муфтами есть, только установили их боясь, что грубо затягивая большую длину напр. машиной, можно испортить кабель.
...Так сотку затягивали на длине 1150 м.
...
ТППэПэ 400х2 на длинны 800 м.за один день.
ТППэПз 100х2 на длину около 2000 м.(точно не помню) за один день. Заготовки были заранее проложены конечно, и народу было 2 бригады.
Коллеги, конкретики хочется, по существу вопроса.
Как прокладывать кабель сами неплохо знаем, опыт есть, причем не малый :).
НачШтаба
09.10.2009, 22:48
ТППэПз 100х2 на длину около 1100 метров за один день. Одна бригада из 4-х человек. Тоже с заготовкой заранее. Втроём было бы дюже неудобно, пришлось бы до конца рабочего дня мумукаться, а так уже в 15.30 освободились и в 16.00 свалили по домам.
yurick1876
09.10.2009, 23:07
Строительная длинна - это кусок кабеля выпущенный на заводе. При Советах были нормы на эти длины а сейчас каждый производитель сам её себе определяет. Если определен поставщик кабеля запросите на заводе официальную информацию для конкретной емкости и типа кабеля. Сам встречал длины от 300 м до 4 км
Georg_Ua
10.10.2009, 12:42
Строительная длинна - это кусок кабеля выпущенный на заводе. При Советах были нормы на эти длины а сейчас каждый производитель сам её себе определяет. Если определен поставщик кабеля запросите на заводе официальную информацию для конкретной емкости и типа кабеля. Сам встречал длины от 300 м до 4 км
Совершенно верно. Строительная длина указана на барабане с кабелем (прилепленная бумажка с паспортом кабеля в целлофановом пакетике) :).
Согласен полностью. К нам централизованно поступают кабели разной длины.
(длина кабеля,протокол измерений, Ф.И.О измерителя)
Проектировщик прав однако - находит производителя с соответствующими параметрами строительной длины и всё нормально - 5 муфт как с куста.
зы. в каждой шутке....
Спасибо всем. Поступил так - затребовал внести в проект отметку о том, чтобы кабель был поставлен не более чем двумя отрезками.