millionov
01.10.2008, 11:25
Вопрос на какой максимальной длине кабеля будет работать поток E1, интересует витая пара 5 категории.
Кто какие эксперименты с длинами проводил:) :)
Georg_Ua
01.10.2008, 11:35
Сейчас работает на 45 метров без экрана. 24 (витухи) потока лежат рядом на лотке. 1 поток в одной витухе.
millionov
01.10.2008, 11:39
Меня интересуют длины около 150 метров.
И вообще будет ли он работать на такой длинне.
Включал по 5-й категории на 300м , даже светодиод горел. Думаю метров 500 пробъет. Защищать входы только надо.
millionov
01.10.2008, 14:53
Ага :) :)
Спасибо
KXTD500 + Alcatel работает на 2 километра. Кабель 0,5.
Jurri пишет
KXTD500 + Alcatel работает на 2 километра. Кабель 0,5.
Алкатель какая, вроде у тебя ОХЕ?
у меня есть связка ОХЕ - TD1232 на расстоянии ~1,2 км по кабелю П-270(272) правда с G-SHDSL-ами, надо как то проверить без модемов
Телефонист48
05.10.2008, 15:48
У меня на 850 метров протянуто и работает на обыкновенной витой паре. Подробнее прочитайте тут: Телефонные сети (http://1telephony.ru)
Телефонист48 пишет
У меня на 850 метров протянуто и работает на обыкновенной витой паре. Подробнее прочитайте тут: Телефонные сети (http://1telephony.ru)
Типа рекламу двинул:) . Нехорошо:mad: .
SignalMaker
06.10.2008, 13:02
Jurri пишет
KXTD500 + Alcatel работает на 2 километра. Кабель 0,5.
без модемов??
schtefan
11.10.2008, 18:08
2 км вытянит,но потом думаю произойдет затухание сигнала.
schtefan пишет
2 км вытянит,но потом думаю произойдет затухание сигнала. Затухание сигнала начинается от самого начала цепи.
[color=#646464]
Кто какие эксперименты с длинами проводил:) :) [/i]
У нас конвертер Zelax M2-Б работает на длине около 500 м без сбоев по кабелю 0,5.
igor1967
13.11.2008, 18:42
Извините я новичок в Интернете и может быть не совсем корректно себя веду. Но меня интересует вопрос. Можно ли по кабелю ТППэп-10х2х0,5 протянуть G703 на расстояние порядка 600м? Если нет то покакому?