cc216
31.07.2008, 10:05
вот пытаемся спасти боксы... вода продолжает прибывать...

TAIT NET
31.07.2008, 12:05
Рядом столоб, шкаф прикрутиь на последний на высоте чтоб не заливало.:)

cc216
31.07.2008, 12:10
Рады бы, да и боксы можно поднять - они в среднем ряду. Только кабели привязаны к консолям, а над люком колодца - 40 см. воды. Водолазы нужны :)

tarez
31.07.2008, 13:04
Нда уж если еще не затопило то попробуйте гидроизоляционой мастикой все швы промазать.. да и то врятли это поможет.
Остается только ждать :(
Еще не один уличный шкаф от такого объема воды не удалось спасти. :(
Если боксы и кабели герметичны то потом все просохнет ну переведете пару литров спирта на протирку и просушку.

cable_guy
14.08.2008, 02:27
У меня был более простой случай. Может поможет. В 9 этажном здании постоянно прорывало отопление, пожарные краны открывались и т.д Лило во все стороны и по всем этажам по стоякам слаботочки. Коробки стояли кртн пластик, кабель не гидрофоб. Мы прошли по этажам и залили гель 8882 в коробки. Несколько раз заливало, но пока всё нормально Лично чисто обрезанный кусок ТППэп 10х2х0,5 мокнул в гель и поставил в стакан с водой на выходные. В понедельник изоляция была > 70 МОм

Maxim off
29.08.2008, 16:40
А что, шкаф в глубокой лощине (низменности, яме)?
Может есть возможность сделать дренажную канаву?