Господа, попал в непонятную ситуацию.
Долгое время для измерения параметров кабелей связи пользовались прибором ПКП-5. Недавно приобрели новый прибор Рейс-205. Результаты измерения сопротивления изоляции одного и того же кабеля разными приборами отличаются существенно:
ПКП показывает 3,18 Гом, а Рейс 6,2 Гом.
Понятно, что и то и другое весьма неплохо, но в чем фишка ?

dens_klin
09.06.2008, 14:25
Это Вы кабель меряете, а если взять магазин сопротивлений Р4831 и проверить приборы на нем?

BVStep
09.06.2008, 17:07
Уточнение:
сопротивление проводов "а" и"b" относительно земли оба прибора прибора показывают примерно одинаково. Разница в показаниях при измерении сопротивления "a-b"

dron as
09.06.2008, 17:10
dens_klin пишет
Это Вы кабель меряете, а если взять магазин сопротивлений Р4831 и проверить приборы на нем? Точно! Или на любом другом подходящем магазине.