Yury_K
11.05.2007, 00:22
Наших давних клиентов стал обижать МРК. Загнул им непосильную арендную плату за размещенный у них на площадке полукомплект П-302.
Как далеко можно проключить по физическим парам каналы ТЧ? Есть ли какие либо нормы.
Какой кабель, пока не знаю. Возможно что-то типа МКСГ 4х4.

valeryk
11.05.2007, 07:09
Если четырёхпроводка, то: -13 дБ - уровень на входе канала, +4,35 дБ - уровень на выходе канала. То есть усиление 17,4 дб. Для устойчивости связи усиление должно отсутствовать. Значит затухание должно быть более 17,4 дБ. Более, но не значительно. То есть, если затухание менее этой величины, то включают удлинители. Вот такие пироги.

Yury_K
11.05.2007, 21:55
Да знаю....
и примерно так и думал расчитывать дальность.
Спрашивают "техническую возможность"
Что можно ответить, не зная даже длинны соеденительной линии?
Теоретически, если затухание будет меньше 17 дБ, включить можно, а вот как на практике....
Надо ли как-то защищать физ пары ( точнее оборудование ) от грозовых/электромагнитных воздействий?
Не будет ли безбожно фонить вся эта самодельщина?

valeryk
11.05.2007, 22:25
Под землёй попадание молнии маловероятно, но в чистом поле возможно. Поэтому в траншею иногда кладут стальной трос. Влияния от лэп - только блуждающие токи. Поэтому нужна защита от коррозии, если алюминиевая оболочка. Это не самодельщина и фонить не должна. Повторяю, затухание с помощью удлинителей подгоняется под 17,4 дб.