Mandarinka
16.03.2007, 13:27
Вот измеряю параметры абонентского шлейфа. Проблема в том, что на одной из линий постороннее постоянное напряжение на проводах A и B не нулевое, как должно быть, а равное 2В, при этом разность потенциалов между самими проводами 0В. В чем причина?

valeryk
16.03.2007, 13:33
Пониженное сопротивление изоляции жил пары. Определяйся, кабель или проводка.

Mandarinka
16.03.2007, 13:47
Кабель, я думаю...

ALL700355
16.03.2007, 14:46
кабель лежит рядом с электрическим от него и наводка, + пониженная изоляция,
экран кабеля заземлён с обоих концов?
перед измерением разрядили жилы?

какой ник оригинальный :-)

Mandarinka
16.03.2007, 14:51
Спасибо...
Экран кабеля не заземлен.
Жилы разрядили.

valeryk
16.03.2007, 14:52
От электрического наводка постоянного напр. не будет. Экран правильно заземлять с одного конца. Если изоляция хорошая, жилы через прибор разрядятся. Просто посторонний "- " с других пар через сырость. Скорей всего в муфте.