S_L
22.04.2006, 14:06
Прошу совета.
Идет кабель в соседнее здание 10-парный в мет. трубе по эстакаде. При реконструкции эстакаду планируют убрать. Надо кинуть воздухом метров 30 две линии городской АТС со 2 этажа 5 этажного корпуса на крышу 1-этажного корпуса. Эти линии с городской КРТП-10 проходят через шкаф(ШР-1200) местной сети.
Надо ли и какую защиту поставить. Какой кабель взять на воздушку?
На конце обрезанного кабеля планировалось поставить коробку с Кроновским плинтом, но еще есть время пересмотреть.

valeryk
22.04.2006, 14:35
(ШР-1200) принадлежит ГТС?

valeryk
22.04.2006, 14:38
Кабель демонтируемый принадлежит ГТС?

S_L
22.04.2006, 18:43
Нет, все наше, внутреннее. Ответственность ГТС кончается на РК

valeryk
22.04.2006, 19:10
Проложи кабель ТПП10*2*0,5(0,4), его экран соедини с экранами кабелей в шкафу. Никакой доп. защиты в этом случае не нужно. Надеюсь в кроссе вашем эти экраны заземлены.