Mike
24.01.2001, 17:15
Проложен 100-парник между двумя офисами (под землей). Суммарная длина порядка 800 метров. Чтобы обезопасить телефонное оборудование, хотелось бы узнать, по какой схеме кабель заземлить - со стороны PBX или абонентов или с двух сторон?
Кроме того, предполагается кроновское кроссовое оборудование. Есть ли необходимость устанавливать в плинты модули защиты для этого кабеля? С одной или с двух сторон?
Заранее благодарен,
Михаил.

SignalMaker
24.01.2001, 18:45
у нас кабели заземляются на спец. плинтах (красного цвета) станционного кросса R&M и только с одной стороны.
защита обычно нужна, если к абоненту линия идет например воздушкой (бывали у нас проблемы в грозу /forum_images/icons/frown.gif - теперь ученые)
если все абоненты под крышей здания, где стоит кросс или кабель к ним по штатной телефонной канализации идет, ИМХО не стоит тратить деньги - защита вещь недешевая

Ю. И.