Crow
09.10.2002, 17:20
Прочитал про Authorization Code Security Enhancement, решил посмотреть как эта штука работает. Не удается ни посмотреть ни создать с LD17 ALARM. Кто нибудь включал алармы для кодов авторизации?, что это за зверь?
Спасибо.

Phanat
10.10.2002, 12:28
Authcod_alrm включается в LD 88 TYPE=AUB. Сообщение AUTH... будет появлятся при неверном вводе PIN кода.

Fanat

Karter
10.10.2002, 12:48
Только не AUTH..., а SECA....

Crow
10.10.2002, 13:38
REQ prt
TYPE aub
CUST 0
SPWD
CUST 00
ALEN 06
ACDR YES
AUTHCOD_ALRM ON
AUTO NO
****
>ld 22
PT2000

REQ prt
TYPE adan

ADAN HIST
SIZE 25000
USER MTC BUG
ADAN TTY 0
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 0
DES cdr
FLOW NO
USER MTC SCH CTY BUG
TTYLOG 6550
BANR NO

Этого достаточно?
ЗЫ
нет не работает, чего-то я не понимаю.:-(

<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано crow 10.10.2002 19:06 (время сервера).</EM></FONT></P>

Crow
16.10.2002, 14:33
Обнаружил сообщения SECA001, спасибо терпеливым пользователям. Оказывается аларм появляется только после отбоя станции, у меня терпения не хватало дождаться. Этот таймаут общий или его можно подкрутить для кодов?