Skor78
13.08.2002, 22:50
CO-транк на XUT. Не реагирует на входящий звонок.
Что можно сделать?
Конфигурация:

============================================

TN 031 0 00 01
TYPE COT
CDEN 8D
CUST 0
XTRK XUT
TIMP 600
BIMP 600
TRK ANLG
NCOS 0
RTMB 66 1
NITE
SIGL LOP
SUPN NO
AST NO
IAPG 0
SEIZ NO
CLS UNR DTN CND WTA LPR APN THFD BARD
P10 TRC LOL
TKID
DATE 13 AUG 2002

================================================

TYPE RDB
CUST 00
DMOD
ROUT 66
DES TEST
TKTP COT
NPID_TBL_NUM 0
PRIV NO
RPA NO
SAT NO
RCLS EXT
DTRK NO
ISDN NO
PTYP ACO
AUTO NO
ICOG IAO
RANX NO
SRCH LIN
TRMB NO
STEP
ACOD 7166
TARG
BILN NO
OABS
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 256
RGV 640
FLH 510
GTO 896
GTI 896
ARP 3
SFB 3
CRD 512
TFD 0
LEXT 100
SST 3 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ORG
CPDC NO
SPCT IMM
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
RGFL 02 02
RVSD 08 31
ILLR 02 02
DDO NO
DRNG NO
CDR NO
CCO NO
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
MR NO


PAGE 002

PANS YES
MANO NO
EQAR NO
FRL 0 0
FRL 1 0
FRL 2 0
FRL 3 0
FRL 4 0
FRL 5 0
FRL 6 0
FRL 7 0
TTBL 0
OHTD NO
PLEV 2
OPR NO
RCAL NO
MCTS NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 0
SGRP 0
ANIE 0
CAC_CIS 3
AACR NO

PhoneMan
14.08.2002, 09:09
Из чего видно, что не реагирует? Ведь даже не прописан на extention...
Для начала попробуй: в маршруте AUTO=Yes, а в транке ATDN-ом назначь
любой существующий внутренний номер.
Удачи

Skor78
14.08.2002, 22:41
Это я сделал...
при входящем звонке в ld80 транк остатся idle и никак не реагирует....
может ли это быть из-за низкого напряжения звонка?
и есть ли параметры которые можно изменить для лучшей "слышимости" звонка?
Кстати попутный вопрос как с этого транка организовать звонки через другие транки....

PhoneMan
15.08.2002, 09:12
Что за станция с той стороны? Думаю, что дело скорее не в напряжении, а в каденции сигнала посылки вызова.
Шаг первый - убедится что вызывное напряжение на транке действительно присутствует, подключив обычный аппарат.
Шаг второй - уменьшить в маршруте таймер Ring Validation (RGV) скажем до 256 милисекунд.
Ответ на вопрос, который "попутный", может развернуться на главу или две или три, так что давай максимально конкретно - что есть и что хочется таки организовать.
Удачи

Skor78
15.08.2002, 15:40
RGV я менял (до 128) , не помогло... :(
С той стороны не станция... С той стороны GSM-шлюз Nokia 22
Может работат с обычной абонентской линией и черз транк.
Подключал к нему телефон, звонок идет.
По поводу звонков через другие транки:
этому шлюзу необходимо обеспечить выход через другие транки (PRI)

Skor78
15.08.2002, 22:55
Проблема решилась - перенес на другой порт карточки, все заработало... /forum_images/icons/smile.gif
Остался вопрос про звонки через другие транки....
А вот со старым портом что-то странное происходит....
к порту сейчас ничего не подключено, а с него регулярно идут входящие звонни, подымаю трубку "... а в ответ тишина..." (оттуда вообщем ничего и не должно быть слышно, к нему же ничего не подключено...) вот такая самодеятельность /forum_images/icons/crazy.gif
Я так подозреваю что порт умер? /forum_images/icons/frown.gif

PhoneMan
16.08.2002, 09:56
С проводами на кроссе всё в порядке? может коротит где-нибудь.. Попробуй убить этот порт и вновь прописать в другой заведомо рабочий маршрут.
Если ты хочешь организовать транзит с СО транка (с нокии) на какой-то фиксированный номер - можно прописать через пилотDN. Если хочешь дать возможность донабирать нужный номер, то сконфигури DISA.
Удачи

Skor78
16.08.2002, 15:56
Ну визуально кабель от кроса до платы вроде как нормальный...
перегибов повреждений нет, попробую вытянуть плинт из кроса и внимательно посмотреть...
Переводить на другой маршрут пробывал, та же петрушка...
Про дису я както забыл. /forum_images/icons/smile.gif