leshij
09.07.2002, 10:46
Господа, никто не пробовал запитывать Меридиан 1 опции 11 от -60 Вольт?
По всей документации этого сделать нельзя - должно быть не больше -57.

А хочется простого.
Иметь основное питание 220В, а вместо батарей использовать
существующее в здании гарантированное питание -60В.

Заранее благодарен.

RXL
09.07.2002, 16:59
По нашим стандартам - 60В +-10%, а реально может и более быть.
Напрямую не советую - нужен стабилизатор напряжения.

MrOleg
10.07.2002, 14:50
Была у нас чемто подобная ситуация, купили стойку питания аж на 48В - 100А ,а аккомулятеров штатных к ней не нашли , так извернулись поставили стандартные 60В , а чтоб их таким режимом не убить за пол года наши энергетики 60В на стойке нашли и на аккомулятор подали, а на выходе какието специальные госящие диоды поставили каждый размером с кулак ;о). Так что советаю не издеваться над станцией, а то заработать она может и заработает, а вот сколько она протянет в таком режиме не известно.