Night511
22.10.2019, 13:49
Добрый день.
У меня установлена станция Meridian 11C. Летят ошибки от провайдера DTA300. Периодически канал уходит в статус MAINT (но звонки ещё идут) а то и вовсе в NNC или OOS.
Провайдер со своей стороны говорит что всё в норме и ошибок нет.
Сбрасываю ошибки в ld 60 rcnt петля встаёт и всё снова по накатаной.
Почитав на форумах выяснил что можно настроить автосброс ошибок в ld 17. Но так как я не специалист по Meridian не могу разобраться как это реализовать.
Не могли бы вы подсказать как запустить Автоматическое выполнение программы технического обслуживания в ld 17?

Думаю не 1му мне это будет полезной информацией.

Night511
22.10.2019, 14:31
Нашёл вот такую информацию по конфигурации но не знаю как её воспользоваться.

REQ CHG Запрос
TYPE OVLY Измените програмные опции зоны
- SID хxxx Номер идентификации системы
- BKGD хx xx Фоновая програмная диагностики
- PBXH 00 - 23 Час, для выполнения обслуживание световой индикации на аппаратах
- TODR 0 - 23 Время проведения диагностики системы
- DROL хx xx Диагностические программы
- MULTI_USER OFF ON Многопользовательское подключение
- TRLL 1 - 31 1 - 31 Тест локального ИКМ RPE
- CY45 0 - 31 Циклы LD 45, могут запускаться всякий раз, когда ошибка обнаруживается


Хотелось бы сбрасывать ошибки каждые 5 минут. или по появлению.

Gluker
22.10.2019, 15:03
У вас id станции случайно не 10022846?

_Александр
22.10.2019, 15:08
сыплются ошибки из-за синхронизации.
Синхронизация должна быть включена обязательно. Посмотреть статус синх. в LD60:
SSCK 0
Включить от первого источника:
TRCK PCK

Night511
23.10.2019, 06:54
Нет, у меня не такой id станции. И синхронизация включена все работает но раз в 2 дня или раз в неделю всегда по раздному выбивает. Хотелось бы настроить автосброс и забыть о этой проблеме.

Night511
23.10.2019, 07:48
Правильно ли я понимаю. Если прописать:
LD 17
Req CHG
TYPE OVLY
OVLY ld 60 rcnt

???

Dalek
23.10.2019, 08:37
BKGD 60

Night511
23.10.2019, 09:03
BKGD 60

LD 17
Req CHG
TYPE OVLY
SID ???
BKGD 60

Еще вопрос а остальные значения просто проклацать enter'ом?
И bkgd 60 производит сброс ошибок?

Где промежуток выставляется как часто он будет это делать?

Gluker
23.10.2019, 10:41
см LD 73/LPTI
там SLP что-нибудь типа 255 1S 255 1S
и OOSC 0

Dalek
23.10.2019, 11:13
Да, проклацать. LD 60 периодически будет обнулять счётчики ошибок. И ещё выполнить совет Gluker.

Night511
23.10.2019, 11:17
см LD 73/LPTI
там SLP что-нибудь типа 255 1S 255 1S
и OOSC 0

Честно я впервые работаю с меридианом и не совсем понимаю о чем идет реч в 73 Оверлее.

Это кол-во ошибок после которого петля падает?

Night511
23.10.2019, 11:20
Да, проклацать. LD 60 периодически будет обнулять счётчики ошибок. И ещё выполнить совет Gluker.

LD 17
Req CHG
TYPE OVLY
SID
BKGD 60

Тоесть это верное заполнение?
А время в PBXH и TODR это час в который это будет выполняться раз в день? Можно ли сделать каждые 5 минут?

И что указывать в DROL?

Night511
23.10.2019, 12:51
см LD 73/LPTI
там SLP что-нибудь типа 255 1S 255 1S
и OOSC 0

ld 73
REQ prt
TYPE pri2
FEAT lpti
LOOP 2

MFF AFF
ACRC NO
ALRM REG
RAIE NO
G1OS YES
SLP 5 24 H 30 1 H
BPV 128 122
CRC 201 97
FAP 28 1
RATS 10
GP2 20 100 S 12 S 12 S 4 S
MNG1 15 M
NCG1 15 M
OSG1 15 M
MNG2 15 S
NCG2 15 S
OSG2 15 S
PERS 50
CLRS 50
OOSC 0



Нашёл на форуме вот такую конфигурацию: Как я понимаю это подьём порогов ошибок?


Добрый человек посоветовал следующие параметры:

ld 73
chg
pri2
lpti
1

MFF AFF
ACRC NO
ALRM REG
RAIE NO
*G10S NO
*SLP 255 1s 255 1s
*BPV 16 16
*CRC 4 4
*FAP 255 255
RATS 10
*GP2 255 1s 1s 1S 0
*MNG1 3S
*NCG1 3s
*OSG1 3S
*MNG2 5S
*NCG2 5S
*OSG2 5s
*PERS 75
CLRS 50
*OOSC 0

Night511
25.10.2019, 08:58
Всем спасибо. Тема закрыта. Выставил пороги ошибок на максимум и в фоновом режиме включил авто-сброс ошибок 2 дня все работает.;)

bestman
25.10.2019, 09:37
Борьба со следствием бывает эффективна. Но не надолго...