booblegum
12.02.2018, 15:31
Пытаюсь прописать на меридиане новый 4-х значный диапазон номеров через ld 87 - new - cdp, выводится ошибка ESN0134 Steering code conflicts with access code or directory number
В настоящее время работает маршрутизация 3-х значных номеров (1ХХ - 6ХХ).
>ld 87
REQ new
CUST 0
FEAT cdp
TYPE dsc
DSC 1
ESN134
DSC 11
ESN134
Текущие настройки CDP
>ld 87
REQ prt
CUST 0
FEAT cdp
TYPE dsc
DSC
DSC 1
FLEN 3
DSP DN
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
DSC 2
FLEN 3
DSP DN
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
...
DSC 6
FLEN 3
DSP LSC
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
>ld 20
REQ: prt
TYPE: dnb
CUST 0
DN 1
DATE
PAGE
DES
DN 1
TYPE CDP
STCD DSC
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
В настоящее время работает маршрутизация 3-х значных номеров (1ХХ - 6ХХ).
>ld 87
REQ new
CUST 0
FEAT cdp
TYPE dsc
DSC 1
ESN134
DSC 11
ESN134
Текущие настройки CDP
>ld 87
REQ prt
CUST 0
FEAT cdp
TYPE dsc
DSC
DSC 1
FLEN 3
DSP DN
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
DSC 2
FLEN 3
DSP DN
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
...
DSC 6
FLEN 3
DSP LSC
RRPA NO
RLI 10
NPA
NXX
>ld 20
REQ: prt
TYPE: dnb
CUST 0
DN 1
DATE
PAGE
DES
DN 1
TYPE CDP
STCD DSC
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?