SiDoj
30.03.2017, 16:31
Доброго времени, форумчане!

Имеется Meridian 11C 25.40, а также проблема:
Перестала работать исходящая связь на всех аналоговых телефонах, входящая с СО и PRI - работает. Цифровые аппараты функционируют исправно.
На аналоговом порту снимешь трубку - Готовность, далее набираешь в тоне/пульсе, все равно готовность.
Трейс с порта - нет набора цифр

.14:20:10 30/03/2017
IDLE TN 006 0 00 09

.14:20:10 30/03/2017
ACTIVE TN 006 0 00 09
ORIG 006 0 00 09 MARP 0 3822 500
TERM NONE
TTR 000 0 00 07
DIAL 0 22 TTR 52
RCVR 54 SET 22

DIAL DN NONE
MAIN_PM READY
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU DIAL
CALL ID 0 57

.14:20:24 30/03/2017
ACTIVE TN 006 0 00 09
ORIG 006 0 00 09 MARP 0 3822 500
TERM NONE
TDTN 0 SLOT 24 PTY SLOT 24
DIAL DN NONE
MAIN_PM REOR
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU DIAL
CALL ID 0 57


.14:20:28 30/03/2017
IDLE TN 006 0 00 09

1. Инициализация АТС - не решила проблему.

2. LD 34

.sdtr
000 0 00 03 DTR
000 0 00 02 DTR
000 0 00 01 DTR
000 0 00 00 DTR
.stat 0 00 DSBL 01 BUSY
Разблокировал
.enlr 0 3 OK
.enlr 0 2 OK
.enlr 0 1 OK
.enlr 0 0 OK

.sdtr
NONE

Проблема не ушла.

3. На этом мысли пока останавливаются... Прошу подсказки в поисках решения, может ёк SSC? БП?

slon2
31.03.2017, 12:10
Инициализация в данном случае не подходит, лучше проверить и сохранить данные, а станцию выключить и включить.
А тон детекторы в ld 34, выключаются и включаются командами
DISX 0