TPyC
12.05.2015, 11:38
Завел новую плату NT5D97ABE5
msdl 12
ADAN DCH 22
CTYP MSDL
DNUM 12
PORT 0
DES ххх
USR PRI
DCHL 22
OTBF 32
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT0
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
MBGA NO
OVLR NO
OVLS NO
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7

Запускаю msdl
.enl msdl 12 fdl

DOWNLOADING BASE
REASON: FORCED

OVL021 IDLE
..........
SDL100 BUSY
...........
OVL021 BKGD
.........
..
SDL100 BUSY
............................

TIM000 10:20 12/5/2015 CPU 0


SDL000 MSDL 12, VERSION 73, MAINT MODE.

DOWNLOADING PRIE
REASON: FORCED
..................
SDL000 PRIE (MSDL 12), VERSION 87, MAINT MODE.

DOWNLOADING ETSIDATA
REASON: FORCED
........
SDL000 ETSI ( MSD), VERSION 48, MAINT MODE.

OK

Статус msdl
.stat msdl


GROUP 0 MSDL 12: ENBL

Статус D канала

.stat dch

DCH 022 : DSBL RST AUTO DES : ххх


При попытке поднять Д канал
.enl dch 22
.
DCH: 22 RLS NO RESPONSE TIME: 10:29:06 12/05/2015

stat dch

DCH 022 : OPER RLS AUTO DES : ххх

На удаленной стороне физика показывает что поднята. Для проверки пробовал сделать петлю и повторить манипуляции результат тотже. Подскажите где может я натупил или где рыть еще?

TPyC
12.05.2015, 11:39
>ld 60
DTI000
.
SL-1 --- SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ
/EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA
/INDI/PHLP
CHANNEL TIMESLOT MAPPING

SL-1 NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15 1 -15 1 -15
16-30 17-31 17-31
D-CHANNEL 31 16 16
stat 22

PRI2 LOOP 22 - DSBL
SERVICE RESTORE: NO
ALARM STATUS: OOS NO AUTO STRT
.

jetc
12.05.2015, 11:47
И как, вас состояние потока на мысли наводит ?

TPyC
12.05.2015, 12:02
И как, вас состояние потока на мысли наводит ?

Поэтому я состояние и выделил.
При петеле тоже самое состояние. В чем еще косяк может быть???

Urri
12.05.2015, 12:05
Поэтому я состояние и выделил.
При петеле тоже самое состояние. В чем еще косяк может быть???
enll 22
пробовали?

jetc
12.05.2015, 12:08
Поэтому я состояние и выделил.
При петеле тоже самое состояние. В чем еще косяк может быть???

Может быть в том, что вы поток не включили ?
Возникает вопрос: в соответствии с каким документом вы все это делаете ?

TPyC
12.05.2015, 12:29
Может быть в том, что вы поток не включили ?
Возникает вопрос: в соответствии с каким документом вы все это делаете ?

Nortel Communication Server 1000ISDN Primary Rate Interface Installationand Commissioning6.0NN43001-301, 03.02
Физически поток все норм. На удаленной стороне физика поднята

TPyC
12.05.2015, 12:31
enll 22
пробовали?

Бесполезно пока статус Д канала RST
.enll 22

.
DTI012 22
>err DTI012
>

DTI0012 x
Network loop/card x pack does not respond from IOTEST; loop/card x is
disabled.

Severity: Info

IgorN
12.05.2015, 12:36
Бесполезно пока статус Д канала RST
.enll 22

.
DTI012 22
>err DTI012
>

DTI0012 x
Network loop/card x pack does not respond from IOTEST; loop/card x is
disabled.

Severity: Info
loop/card x is disabled.
Выложите, пожалуйста, фото тумблера на новой плате NT5D97ABE5. Будем изучать по фотографии.

TPyC
12.05.2015, 12:49
loop/card x is disabled.
Выложите, пожалуйста, фото тумблера на новой плате NT5D97ABE5. Будем изучать по фотографии.

Тумблер вверх. Состояние ENB
Горят индикаторы
DDCH -зеленый
ENET, DIS, OOS -красным

lq74
12.05.2015, 13:52
В CEQU новую плату PRI2 прописали?

Gluker
12.05.2015, 14:10
пропишите хотя бы 1 b-канал

TPyC
12.05.2015, 15:43
пропишите хотя бы 1 b-канал

Не помогло

jetc
12.05.2015, 16:14
Бесполезно пока статус Д канала RST
.enll 22

.
DTI012 22
>err DTI012
>

DTI0012 x
Network loop/card x pack does not respond from IOTEST; loop/card x is
disabled.

Severity: Info

Ваще-то, д-канал живет в потоке, а не поток в д-канале, поэтому пока поток не поднимется, д-канал другим не будет.
Это к вашему замечанию про "бесполезно".

Также возникает вопрос: а карточку-то вы куда поставили ?

vv11
12.05.2015, 17:33
Также возникает вопрос: а карточку-то вы куда поставили ?

Вспомнился анекдот, про проктолога и пациента, который ответил что он сделал со свечой.:D

TPyC
12.05.2015, 17:40
Ваще-то, д-канал живет в потоке, а не поток в д-канале, поэтому пока поток не поднимется, д-канал другим не будет.
Это к вашему замечанию про "бесполезно".

Также возникает вопрос: а карточку-то вы куда поставили ?

Добавил 30 Б каналов. Перезапустил Д канал никакого положительного эффекта не дало.
Карта стоит в слоте 1 5.

jetc
12.05.2015, 17:45
Что вы называете слотом 1 5 ?
1 полка слот под номером 5 (подписанный как 5)?
Так там нет 22 петли, поэтому и не включится.

TPyC
13.05.2015, 09:07
Что вы называете слотом 1 5 ?
1 полка слот под номером 5 (подписанный как 5)?
Так там нет 22 петли, поэтому и не включится.

А поподробнее здесь

Urri
13.05.2015, 09:47
А поподробнее здесь
Поподробнее в документации. И соответствие лупов и слотов, и как выставлять DNUM на плате.
Или как обычно нету времени, языками не владеем?

TPyC
13.05.2015, 09:55
Поподробнее в документации. И соответствие лупов и слотов, и как выставлять DNUM на плате.
Или как обычно нету времени, языками не владеем?

DNUM я выставил в соотвествии с докой и MSDL привязал к DNUM. При запуске MSDL станция плату видит. А вот соотвествия лупов и слотов я не вижу в доке.

jetc
13.05.2015, 10:14
DNUM я выставил в соотвествии с докой и MSDL привязал к DNUM. При запуске MSDL станция плату видит. А вот соотвествия лупов и слотов я не вижу в доке.

Потому, что если вы не знаете архитектуры своей АТС, то начинать надо с доки по архитектуре, а не с программирования PRI.
Открывайте доки NN43021-xxx и читайте.