Bill Humble
03.04.2015, 10:18
Хочется, чтобы вызовы, пришедшие на аппарат, по неответу уходили через аналоговый GSM-шлюз на сотовый 1234567.
Шлюз аналоговый, двухпроводка, воткнут в плату COT, в этой же плате двухпроводки в городскую АТС.
Сделал аппарату CLS FNA и FTR FDN.
При звонке с внутреннего вызов после четырех звонков уходит в шлюз как и задумано.
При звонке с городского вызов остается на аппарате, как ни бился. Куда рыть?
Приложения: TN аппарата с переадресацией, TN GSM-шлюза, роут на шлюз, содержимое блока RDR.
ITEM ftr cfw 16 (16 - максимальное количество цифр в номере, на который производится переадресация)
Bill Humble
03.04.2015, 11:15
Не помогло.
Теперь хвост TN'а выглядит так:
AACS NO
MLWU_LANG 0
FTR CFW 16
FTR FDN 701901234567
DATE 3 APR 2015
Внешний вызов все равно не переадресовывается.
Возможно в RDR поставить CFTA YES, но надо вначале свериться с документацией что это значит :)
Городская входящая линия у Вас не СО случайно?
Bill Humble
03.04.2015, 12:01
Городская входящая линия у Вас не СО случайно?
Ну раз они с линией шлюза одной плате, то аналогично TYPE COT, если вы об этом.
Возможно в RDR поставить CFTA YES, но надо вначале свериться с документацией что это значит :)
Вроде да, переадресация наружу. Но в ld 15 меня не пускает, не хватает прав. Похоже, все, кина не будет.
Ну раз они с линией шлюза одной плате, то аналогично TYPE COT, если вы об этом.
Как вы думаете, а что будет с СОТ, если переадресация произойдет успешно, входящая и исходящая линии СОТ скоммутируются, а вы, поговорив, разорвете соединение на мобильном ?
Bill Humble
03.04.2015, 14:35
Попробовал воспроизвести ситуацию методом ручной переадресации - станция отказалась соединять городской со шлюзом. Вызов на сотовый пошел, но как только положил трубку на переадресующем телефоне, он снова стал звонить, а связь с сотовым разорвалась.
Хотите сказать, что транки не смогут распознать сигнал отбоя и останутся в залипшем состоянии?
Bill Humble
03.04.2015, 16:08
До конца не уверен. Вдруг они умеют "отбой" распознавать.
В любом случае хочется проверить это на практике. Если я сознательно хочу "выстрелить себе в ногу", какую защиту отключить, чтобы это сделать?
Перед выстрелом посмотреть на карту
NT8D14 - XUT без возможности детектирования BUSY
NTCK16 - XFCOT с возможностью детектирования BUSY
Включается програмно
Вообще-то, есть же распечатка СОшки, идущей на шлюз.
Bill Humble
06.04.2015, 11:15
Посмотрел на карты. NT8D14BB. Спасибо за консультацию, вопрос исчерпан.