30.03.2015, 13:36
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Такая ситуация - был перегрев в серверной после этого телефоны на аналоговых картах NT5K02KB (в модуле с материнкой) вылетают в BUSY.

LD 32 DISU\ENLU не помогает — после ENLU\ENLC TN-ы все равно в статусе BUSY :(.

LD 80
TRAC 0 776
LOCKOUT TN 003 0 00 08

В это же время телефоны на аналоговых картах в дополнительном модуле работают корректно.

Все карты исправны — все работают корректно при установке их в порты дополнительного модуля (меняли местами все аналоговые карты).


После перезагрузки АТС телефоны на проблемных картах работают корректно до первого вызова\набора номера с них далее, после первого к ним обращения снова вылетают в BUSY.

В LD 32 после DISU\ENLU при первом обращении к проблемному TN-у ругается BUG4030.

Думал, что возможно КЗ на линиях карты, но... отключал ВСЕ входящие и исходящие линии (оставлял только COM-порт и соединение на дополнительный модуль) после чего опять проводил DISU\ENLU - не помогает, все равно все занятые TN-ы не выходят из BUSY.


Можно станцию как-то восстановить?

Станция M1 11C Rel 4.50w

>ld 32
NPR000
.stat

000 = SUPER LOOP
000 DSBL 000 BUSY
004 = SUPER LOOP
000 DSBL 000 BUSY
008 = SUPER LOOP
000 DSBL 000 BUSY
012 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
016 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
029 = CNFC LOOP
00 DSBL 00 BUSY NPR302
030 = CNFC LOOP
00 DSBL 00 BUSY NPR302...
031 = CNFC LOOP
DSBL NOT RESPONDING NPR302...
032 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
036 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
040 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
032 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
048 = SUPER LOOP
000 DSBL 000 BUSY
062 = CNFC LOOP
DSBL NOT RESPONDING NPR302...
000 = TDS TDMF LOOP
00 DSBL 00 BUSY
NPR504 063
064 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
068 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
072 = SUPER LOOP
DSBL NOT RESPONDING
094 = CNFC LOOP
DSBL NOT RESPONDING NPR302
095 = CNFC LOOP
DSBL NOT RESPONDING NPR302...

IgorN
30.03.2015, 13:43
Выложите распечатки:
mdp issp

Ld 22
PARM

А вообще в солюшене пишет вот это:

CAUSE
Bad chassis caused the issue and FALC card generated BUG4030. And all ports goto lockout state.
SOLUTION
Replaced chassis and issue fixed.

trats
30.03.2015, 14:29
мда... солюшн не радует :)

Выложите распечатки:
mdp issp

Ld 22
PARM


Прикрепил во вложенни

Vad_n
31.03.2015, 08:31
trats, чисто для успокоения (раз был перегрев...), Блок питания при возможности подставить на заведомо рабочий, для проверки.

trats
31.03.2015, 16:14
trats, чисто для успокоения (раз был перегрев...), Блок питания при возможности подставить на заведомо рабочий, для проверки.

Спасибо! Таки блок питания... Взяли для теста блок из дополнительного модуля и, вуаля! - основной модуль заработал корректно.

Теперь будем голову сушить как починить Б\П ntdk15ab

Vad_n
01.04.2015, 07:37
trats, Электролиты поменяйте все(!) в БП. Только брать на замену новые, на 105С, посвежее и покачественнее. Вероятность успешного ремонта блока около 90% будет. 10% - на "сюрпризы".

trats
06.04.2015, 14:32
Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся!

Блок питания восстановили!
На выходных сняли два блока со станции и проблемный, и рабочий (для сравнения) и отдали толковому електронщику. Он за день справился.

АТС собрали назад, все заработало - сидим радуемся! :) :) :)

Спасибо! :)