Приветствую Вас коллеги!
Замучал один теоретический вопрос:
Переставили Linux на CPDC, все запустили по букварю.
Element manager - работает, SSH - Linux Shell - работает, нет только cslogin - говорит Can't find CS Main IP.:confused:
Если накатываешь старый backup на CPDC - все работает..
Может кто подскажет - где живет этот "CS Main IP", как-то я в замешательстве.. Видимо не ту доку курил..
А что в элемент менеджере пишет?
CPDC - видит Node, сконфигурированную на CS1000, но отказавается синхронизировать, что-то есть тут хитрое.. есть в доке кусочек про ручную правку..
Procedure 28: Changing the Node ID on existing CS 1000 system
Procedure
1. FTP to the Signaling Server using pdt2 level user and go to directory /u/config by
entering:cd/u/config
2. Switch to binary mode and get the bootp.tab file via FTP:ftp> bin ftp>get
bootp.tab
3. Open the file with a text editor (e.g.Notepad) and change the node ID which is the
number after ":to=" E.g. where the Node ID is 1: CS1K_SIPSS:tc=.subnet1:ha="00:1e:ca:f8:93:5c":ip=47.135.223.245:
lp=47.135.93.114 255.255.255.224 47.135.93.97:dn=:to=1: hd="/C:/
config":lg=0.0.0.0:
4. FTP the new file back to the Signaling Server:ftp> put bootp.tab .
5. Quit the ftp session to the Signaling Server.
6. FTP to the Call Server and navigate to the directory /u/db/node cd/u/db/node
7. Switch to binary mode and get all node files located there. Keep a copy of these
files on your PC if needed for a backup.
8. Delete the node.pch file and the nodexxxx.btp, nodexxxx.cfg and nodexxxx.xml
files for the node ID you want to change (where xxxx is the Node ID). For example:
ftp>deletenode.pch Example. For Node ID 1 we need to delete the first 4 files:
node1.btp, node1.cfg, node1.xml, node.pch, node2.btp, node2.cfg, node2.xml
etc.
9. Reboot the Signaling Server. It reboots with the new Node ID.
Как-то не верилось, что это все вот так нужно делать.. Не думал что все так замысловато..
А зачем для TDM only всё это? В чём смысл?
Заказчик желает, чтобы все было.. Да и не солидно как-то не разобраться..
Буду на днях экспериментировать..
Заказчик желает, чтобы все было.. Да и не солидно как-то не разобраться..
Буду на днях экспериментировать..
Если заказчик желает, чтобы все было, то что ж он не все купил (TDM only)?
EngiNegr
05.11.2014, 14:02
cslogin не заработает пока не будет выполнена синхронизация ноды в элемент менеджере. Если синхронизация не проходит, то
1. зарегистрировать cs в UCM. ld 117 reg ucm cs
2. после регистрации в домене выполнить Regenerate Now в Secure FTP Token.
3. повторить синхронизацию ноды.
Спасибо огромное!
Завтра попробуем! А то хоть и TDM only, а время менять Linux нужен..:)
Со сменой времени-то какая связь ?
В 7.5 в LD 2 время не меняется..:(, а тут как раз часы перевели..
В 7.5 в LD 2 время не меняется..:(, а тут как раз часы перевели..
У вас же 81С, не CoRes.
Не дает сменить время в LD 2, что пишет ?
говорит NTP отключить..
Правильно.
И UTCOFFSET, небось, стоит 0400 ?
Линукс, cslogin и нода вас от этого не спасут.
NN43001-106 B5 Chapter 6: Network Time Protocol
Да все работало, и сейчас работает (после воcстановления CPDC из Backup).
Мы уперлись в проблему, когда после перезаливки ПО на CPDC не смогли зайти в станцию через cslogin.. Заказчику захотелось докопаться до сути, а я подвис.. Не догнал чего в супе не хватает..
Разобрались!! Огромное спасибо EngiNegr!!
cslogin появляется после синхронизации ноды, если синхронизация ноды не проходит - то все делаем как и подсказал уважаемый гуру..
Было у нас темное пятно в Security Management:o.
Выяснили, что если не входит в Element Manager - необходима синхронизация IPSec - после этого Element Manager - доступен..
Всем удачи!!