Здравствуйте !!! Подскажите лицензия dect user 20 может ли работать 3 платы DMC 8 ?
В concentrated режиме будет.
Скорее всего, у вас именно такой.
Кабинет MG1010 платы соят три платы места 8 9 10 создали фантомный суперлуп и номера карта на 8 месте работает а на 9 и 10 мигает зеленым и не поднимаются лицензия на на 20 dect user а нам нужно больше количество баз в здании. Возможна ли работа 3 плат с этой лицензией?
Платы ставили по доке или как обычно ?
Ставили по доке NN43120-114 поставили перемычки J1 J2 J3 J4 согласно описанию соединили DMC to DMC кабелем NTCW11AA и поставили 2 терминатора на первой и на последней
Ставили по доке NN43120-114 поставили перемычки J1 J2 J3 J4 согласно описанию соединили DMC to DMC кабелем NTCW11AA и поставили 2 терминатора на первой и на последней
И все?
Что такое OTM DECT manager ведомо?
Ведомо уже подвязали пару трубок с номерами , а видит одну карту
Ведомо уже подвязали пару трубок с номерами , а видит одну карту
Пока не увидит все три, 2 будут моргать. разбирайтесь, что-то сделали не правильно.
А что в вашей терминологии означает "не поднимаются лицензия на на 20 dect user"?
Лицензия на 20 шт трубок
В вопросе еще глагол присутствовал
Так есть у кого нибудь идеи?
Так есть у кого нибудь идеи?
какие идеи? проведите установку по документации и все заработает.
Вам же не зря написали Платы ставили по доке или как обычно ?
надо прописать по 1 порту для каждой карты и в 9й слот потавить DMC8-E
Прописаны на каждой по 3 порта а кабинет у нас 1 ,зачем нам плата DMC-E ?
Надо было дочитать доку до того пункта, где описывается в какие слоты какие платы можно ставить.