Aqualion
03.06.2014, 11:17
Добрый день!
На Opt11C стали появляться вот такие пачки сообщений:
BSD090 EXPANSION CABINET 2 - PWR BATT
BSD EXPANSION CABINET 2 - PWR OK BATT OK
NWS401 4 : -9 -13
NWS501 12 : -8
NWS301 -13 -15 -16
NWS501 17 : -10
NWS501 19 : -9
NWS401 20 : -2 -11
NWS301 -21 -23 -24
NWS501 25 : -10
NWS501 26 : -15
NWS401 27 : -2 -8
NWS501 28 : -0
NWS501 41 : -13
NWS501 42 : -15
NWS401 43 : -2 -8
NWS501 44 : -4
NWS501 46 : -8
NWS401 48 : -7 -9
и соответственно, отваливаются часть телефонов на платах, указанных в NWS301.
Грешить на блок питания, потому что соединения в подаче питания провизировал?
И еще вопросик, EXPANSION CABINET 2 это кабинет, в котором установлены карты с номерами 2Х?
Проверьте межкабинетную оптику, надежно ли воткнута в разъемы, нет ли резких изгибов, свечений.
И еще вопросик, EXPANSION CABINET 2 это кабинет, в котором установлены карты с номерами 2Х?
Да.
Aqualion
03.06.2014, 13:02
Проверьте межкабинетную оптику, надежно ли воткнута в разъемы, нет ли резких изгибов, свечений.
Да.
Спасибо.
То есть он это диагностирует просто пропаданием линка между кабинетами получается.
И еще вопросик - я правильно понимаю, что на плате NTDK85(для дальнего выноса по многомоду) оптические разъемы ST?
Хочется спросить АКБ подключены к кабинету, в каком они состоянии?
Когда открываете крышку блока АКБ светодиод светится и переключатель в положении ON?
Aqualion
05.06.2014, 16:25
Хочется спросить АКБ подключены к кабинету, в каком они состоянии?
Когда открываете крышку блока АКБ светодиод светится и переключатель в положении ON?
АКБ никакие не подключены. На БП оба зеленые светодиода светятся.
Не так давно было похожее повреждение, тоже BSD090, в результате сдох и был заменен БП.
АКБ никакие не подключены. На БП оба зеленые светодиода светятся.
Эксплуатировать 11 машину без АКБ или ну очень хорошего UPS, это все равно что положить свои я..ца в пасть льва и думать что авось он рот не закроет :):):)
Боюсь стоимость восстановления такой АТС может многократно превысить стоимость АКБ.
Рекомендую озаботиться покупкой оных...
Aqualion
06.06.2014, 10:48
Эксплуатировать 11 машину без АКБ или ну очень хорошего UPS, это все равно что положить свои я..ца в пасть льва и думать что авось он рот не закроет :):):)
Боюсь стоимость восстановления такой АТС может многократно превысить стоимость АКБ.
Рекомендую озаботиться покупкой оных...
Спасибо за рекомендацию, но думаю смысла в АКБ нет, поскольку висит на ИБП APC Smart.
Спасибо за рекомендацию, но думаю смысла в АКБ нет, поскольку висит на ИБП APC Smart.
Вот как раз APC Smart не является хорошей кандидатурой на роль нормального UPS. Форумчане приведут вам кучу примеров когда он пропускает просадки напряжения.
И смысл в АКБ есть всегда, можете конечно не верить, но я думаю в таком случае вы очень скоро пополните "ряды скорбящих"....;)
Aqualion
09.06.2014, 09:49
Вот как раз APC Smart не является хорошей кандидатурой на роль нормального UPS. Форумчане приведут вам кучу примеров когда он пропускает просадки напряжения.
И смысл в АКБ есть всегда, можете конечно не верить, но я думаю в таком случае вы очень скоро пополните "ряды скорбящих"....;)
Ага, я почему-то думал, что он онлайновый, оказалось - нет:(
Ага, я почему-то думал, что он онлайновый, оказалось - нет:(
Смарт смарту рознь. Есть и онлайн, есть и лайн интеректив, в терминологии APC.
Хотя у нас тут стоит несколько десятков SUA1000XLI (с доп. батареями, без двойного преобразования), в т.ч. и на станциях. Без проблем. А модель SUA1000 - барахло.
Aqualion
10.06.2014, 14:41
Смарт смарту рознь. Есть и онлайн, есть и лайн интеректив, в терминологии APC.
Хотя у нас тут стоит несколько десятков SUA1000XLI (с доп. батареями, без двойного преобразования), в т.ч. и на станциях. Без проблем. А модель SUA1000 - барахло.
У нас SUA3000RMXLI, пока нареканий не было на него.
Aqualion
23.06.2014, 11:42
Махнул местами БП на кабинетах 2 и 4 - проблема осталась со 2-м кабинетом.
Причем сообщение BSD090 FIBER 2 - LINK DOWN не появляется, которое было при выключении питания кабинета.
Может ли это быть тогда проблема с оптикой?