Всем привет. Ситуация следующая:
на Meridian-1 11c(mini) возникла потребность убрать плату PRI NTBK50AA (слот2) и на ее место поставить аналоговую абонплату XFALC NT5K02.
В результате PRI удалена, b-каналы и d-канал убиты, убрана привязка PRI ко второму слоту, абонентская плата установлена, проброшен и расшит новый абонентский кабель на кросе. Больше никаких изменений в настройках на Meridian не производилось.
В итоге отсутствует готовность на всех портах установленной абонентской платы.
Помогите, пожалуйста, с решением данной проблемы.
ld 20
stat 2
что показывает?
>ld 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: stat 2
00 = UNIT 00 = UNEQ
01 = UNIT 01 = UNEQ
02 = UNIT 02 = UNEQ
03 = UNIT 03 = UNEQ
04 = UNIT 04 = UNEQ
05 = UNIT 05 = UNEQ
06 = UNIT 06 = UNEQ
07 = UNIT 07 = UNEQ
08 = UNIT 08 = UNEQ
09 = UNIT 09 = UNEQ
10 = UNIT 10 = UNEQ
11 = UNIT 11 = UNEQ
12 = UNIT 12 = UNEQ
13 = UNIT 13 = UNEQ
14 = UNIT 14 = UNEQ
15 = UNIT 15 = UNEQ
Н-да.
А чего телефоны то не запрограммировали?
Настроил порт TN 2 0, но готовность на TN 2 0 все равно отсутствует:
>ld 10
PBX000
MARP NOT ACTIVATED
MEM AVAIL: (U/P): 1193332 USED U P: 152700 30223 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 479
TNS AVAIL: 2434 USED: 66 TOT: 2500
ACD AGENTS AVAIL: 16 USED: 0 TOT: 16
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 1 USED: 15 TOT: 16
AST AVAIL: 1000 USED: 0 TOT: 1000
DATA PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
PHANTOM PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
WIRELESS VISITORS AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
REQ: new
TYPE: 500
TN 2 0
CDEN
DES 500
CUST 0
WRLS
DN 51166
MARP
CPND
VMB
AST
IAPG
HUNT
TGAR
LDN
NCOS
RNPG
XLST
SCPW
SGRP
SFLT
CAC_MFC
CLS
SCI
MLWU_LANG
PLEV
FTR
MEM AVAIL: (U/P): 1193246 USED U P: 152741 30268 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 479
TNS AVAIL: 2433 USED: 67 TOT: 2500
ACD AGENTS AVAIL: 16 USED: 0 TOT: 16
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 16 TOT: 16
AST AVAIL: 1000 USED: 0 TOT: 1000
DATA PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
PHANTOM PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
WIRELESS VISITORS AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
REQ: ****
OVL000
>ld 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: stat 2
00 = UNIT 00 = IDLE (L500)
01 = UNIT 01 = UNEQ
02 = UNIT 02 = UNEQ
03 = UNIT 03 = UNEQ
04 = UNIT 04 = UNEQ
05 = UNIT 05 = UNEQ
06 = UNIT 06 = UNEQ
07 = UNIT 07 = UNEQ
08 = UNIT 08 = UNEQ
09 = UNIT 09 = UNEQ
10 = UNIT 10 = UNEQ
11 = UNIT 11 = UNEQ
12 = UNIT 12 = UNEQ
13 = UNIT 13 = UNEQ
14 = UNIT 14 = UNEQ
15 = UNIT 15 = UNEQ
REQ:
Скорее всего нужно пошаманить с настройками самой платы, а не с настройками портов на плате, но как...:)
Скорее всего нужно пошаманить с настройками самой платы, а не с настройками портов на плате, но как...:)
Плата не настраивается. Она либо работает, либо нет. Станция ее вообще-то видит, когда в слот вставляется?
XMI001 2 XFALC (сообщение при извлечении платы)
XMI002 2 XFALC (сообщение при установке платы)
И еще:
>ld 32
NPR000
.idc 2
=> XFALC 001 03 00 NT5K96EA0010
Странно, что при рестарте высвечивает => XFALC 001 03 00 NT5K96EA0010, но на печатной плате выбита надпись NT5K0201.
Свободных слотов нет:
4 Цифровая абонплата
3 Аналоговая XFALC
2 Аналоговая XFALC (проблемная)
1 PRI
0 Контроллер
Свободных слотов нет:
4 Цифровая абонплата
3 Аналоговая XFALC
2 Аналоговая XFALC (проблемная)
1 PRI
0 Контроллер
Поменяйте местами проблемную и рабочую.
Поменяйте местами проблемную и рабочую.
Спасибо за дельный совет, но смогу попробовать не раньше окончания рабочего дня ;)
может я чего-то не понимаю? или считать не умею?
3 Аналоговая XFALC
2 Аналоговая XFALC (проблемная)
это как минимум 17 абонентов
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 16 TOT: 16
и в чем тогда смысл этих телодвижений?
на ее место поставить аналоговую абонплату XFALC NT5K02.
Спасибо за дельный совет, но смогу попробовать не раньше окончания рабочего дня ;)
Само собой :)
может я чего-то не понимаю? или считать не умею?
это как минимум 17 абонентов
и в чем тогда смысл этих телодвижений?
Справедливое замечание. Если победим XFALC, то будем уламывать руководство над расширением лицензии хотя-бы до 32 аналоговых телефонов.
Есть еще вариант попробовать обмануть Meridian путем маскировки аналоговых телефонов под факс (в LD 10 > new > cls faxa).
над расширением лицензии
так там карты придут сами по себе...
будем уламывать руководство
сомневаюсь что уломаете на upgrade... больно кучеряво выйдет
так там карты придут сами по себе...
сомневаюсь что уломаете на upgrade... больно кучеряво выйдет
На данный момент руководством поставлена задача расширить Meridian этой платой и если честно не хочется ударить лицом в грязь (хоть работа с Meridian'ом и не является моими прямыми обязанностями). Если победим эту плату, то я их потом поставлю перед фактом что (ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 16 TOT: 16) и пусть чешут репу.
В чем предполагается увидеть "победу над расширением этой платой", если абонентов на ней вам не запрограммировать ?
Ну и правильно.
Плату поставили? Поставили.
АТС расширили? Расширили.
Приказ выполнен :)
можно перенести 8 телефонов с одной платы на другую. Тогда можно доложить, что плата запущена в эксплуатацию. :)
В чем предполагается увидеть "победу над расширением этой платой", если абонентов на ней вам не запрограммировать ?
Позволю себе с Вами не согласится.
На рабочей плате XFALC убил один аналоговый телефон и получил вот что:
>ld 22
PT2000
MARP NOT ACTIVATED
REQ slt
TNS 2500 LEFT 2433 USED 67
ACDN 300 LEFT 300 USED 0
AST 1000 LEFT 1000 USED 0
LTID 0 LEFT 0 USED 0
DCH 80 LEFT 79 USED 1
AML 16 LEFT 16 USED 0
MPH DSL 100 LEFT 100 USED 0
RAN CON 10000 LEFT 10000 USED 0
RAN RTE 500 LEFT 500 USED 0
MUS CON 9000 LEFT 9000 USED 0
ACD AGENTS 16 LEFT 16 USED 0
ANALOGUE TELEPHONES 16 LEFT 1 USED 15
ATTENDANT CONSOLES 2500 LEFT 2500 USED 0
BRI DSL 150 LEFT 150 USED 0
CLASS TELEPHONES 0 LEFT 0 USED 0
DATA PORTS 2500 LEFT 2499 USED 1
DIGITAL TELEPHONES 16 LEFT 11 USED 5
INTERNET TELEPHONES 4 LEFT 4 USED 0
PHANTOM PORTS 2500 LEFT 2500 USED 0
WIRELESS TELEPHONES 0 LEFT 0 USED 0
WIRELESS VISITORS 0 LEFT 0 USED 0
ITG ISDN TRUNKS 0 LEFT 0 USED 0
TRADITIONAL TRUNKS 2500 LEFT 2470 USED 30
TMDI D-CHANNELS 0 LEFT 0 USED 0
SURVIVABILITY
Потом создал новый якобы факс:
REQ: new
TYPE: 500
TN 3 14
CDEN
DES 500
CUST 0
WRLS NO
DN 51166
MARP
CPND
VMB
AST
IAPG
HUNT
TGAR
LDN
NCOS
RNPG
XLST
SCPW
SGRP
SFLT
CAC_MFC
CLS faxa
SCI
MLWU_LANG
PLEV
FTR
MEM AVAIL: (U/P): 1193606 USED U P: 152621 30028 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 480
TNS AVAIL: 2433 USED: 67 TOT: 2500
ACD AGENTS AVAIL: 16 USED: 0 TOT: 16
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 1 USED: 15 TOT: 16
AST AVAIL: 1000 USED: 0 TOT: 1000
DATA PORTS AVAIL: 2499 USED: 1 TOT: 2500
PHANTOM PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
WIRELESS VISITORS AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
И в итоге получаем рабочий телефон и
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 1 USED: 15 TOT: 16 :D
Таким образом, возможно, в дальнейшем буду маскировать аналоговые телефоны.
Позволю себе с Вами не согласится.
И в итоге получаем рабочий телефон и
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 1 USED: 15 TOT: 16 :D
Если вы уверены что это победа и рабочий телефон - то программируйте, конечно, кто вам пока запрещает.
Если вы уверены что это победа и рабочий телефон - то программируйте, конечно, кто вам пока запрещает.
Нет, это не победа... и лавровый венок на себя одевать не собираюсь. На данном этапе хочу запустить плату XFALC во 2-м слоте и включить еще порядка 5-6 аналоговых телефонов.
Повезло, что релиз 25. На более свежих номер с FAXA не пройдет.
По повету ув. IgorN поменял местами платы XFALC (плату со второго слота поставил на третий, а с третьего слота на второй)...извините за каламбур.
В результате новая плата в 3-м слоте работает, а старая плата (100% рабочая) во 2-м слоте нет. То есть обе платы рабочие, а загвоздка во 2-м слоте Meridian'a, где раньше стояла PRI плата. Фонариком подсветил - гнутые пины отсутствуют.
Может нужно слот настроить конкретно под эту плату?
Повезло, что релиз 25.
а кто сказал, что релиз 25?
может попробовать станцию проинициализировать?
а кто сказал, что релиз 25?
может попробовать станцию проинициализировать?
Можно поподробнее по поводу инициализации. Это чем-то чревато?
Пришлите распечатку нового TNа.
а кто сказал, что релиз 25?
может попробовать станцию проинициализировать?
по кейкодам можно догадаться. :)
По повету ув. IgorN поменял местами платы XFALC (плату со второго слота поставил на третий, а с третьего слота на второй)...извините за каламбур.
В результате новая плата в 3-м слоте работает, а старая плата (100% рабочая) во 2-м слоте нет. То есть обе платы рабочие, а загвоздка во 2-м слоте Meridian'a, где раньше стояла PRI плата. Фонариком подсветил - гнутые пины отсутствуют.
Может нужно слот настроить конкретно под эту плату?
Во-первых нужно "расстроить" 2-й слот от платы PRI. Много мест есть, где прописывается все, что касается PRI. ТС об этом как-бы упоминал, но судя по его квалификации (сорри, ничего личного), верится с трудом. Спеца позвать мысль не возникала, или команды не было :)?
Во-первых нужно "расстроить" 2-й слот от платы PRI. Много мест есть, где прописывается все, что касается PRI. ТС об этом как-бы упоминал, но судя по его квалификации (сорри, ничего личного), верится с трудом. Спеца позвать мысль не возникала, или команды не было :)?
Честно говоря, даже не знаю, что можно было бы еще удалить в настройках Meridian'a, что касалось бы извлеченной платы PRI:
b-каналы удалены;
d-канал удален;
PRI loop 2 удален;
route удален;
Хе-хе, а по поводу спеца... несколько лет назад на нашем Meridian'e из-за броска по питанию (UPS в то время еще отсутствовал) слетела конфигурация или что-то там еще, тогда я не сильно в это вникал. К нам в Николаев из Киева приехали спецы из KAPSCH'a и выставили счет на 8000грн. Так что связываться со спецами особого желания не возникает - руководство не раскошелится, а свой карман себе дороже:)
Мне кажется, что если аналоговый телефон удалось запрограммировать, то плата PRI удалена полностью.
По поводу реанимации станции за 1000$ - на мой взгляд это дороговато, конечно (я бы взял в два раза меньше :) ). Но во-первых это Капш, а во-вторых неизвестен объем и срочность работ. А то ведь бывает, что звонят часов в 9 вечера и просят всё к утру починить, причем и запчасти свои привезти.
В результате новая плата в 3-м слоте работает, а старая плата (100% рабочая) во 2-м слоте нет. Может нужно слот настроить конкретно под эту плату?
В LD17/CEQU/PRI2 2-й слот зачищен?
В LD17/CEQU/PRI2 2-й слот зачищен?
Было:
CEQU
MPED 8D
SUPL 000 004 008 012
016 032 036 040
044 048 064 068
072
DDCS
DTCS
XCT 000
CONF 029 030
PRI2 01 02
APVL
DTI2
MISP
Теперь:
>ld 22
PT2000
MARP NOT ACTIVATED
REQ prt
TYPE cequ
CEQU
MPED 8D
SUPL 000 004 008 012
016 032 036 040
044 048 064 068
072
DDCS
DTCS
XCT 000
CONF 029 030
PRI2 01
APVL
DTI2
MISP
И всё же. Пришлите распечатку TNа, пожалуйста.
Мне кажется, что ответ на Вашу загадку Вы уже сами дали ещё на первой странице :)
И всё же. Пришлите распечатку TNа, пожалуйста.
Мне кажется, что ответ на Вашу загадку Вы уже сами дали ещё на первой странице :)
Распечатка TN 2 0:
>ld 10
PBX000
MARP NOT ACTIVATED
MEM AVAIL: (U/P): 1193970 USED U P: 152514 29771 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 481
TNS AVAIL: 2434 USED: 66 TOT: 2500
ACD AGENTS AVAIL: 16 USED: 0 TOT: 16
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 1 USED: 15 TOT: 16
AST AVAIL: 1000 USED: 0 TOT: 1000
DATA PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
PHANTOM PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
WIRELESS VISITORS AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
REQ: new
TYPE: 500
TN 2 0
CDEN
DES 500
CUST 0
WRLS
DN 51166
MARP
CPND
VMB
AST
IAPG
HUNT
TGAR
LDN
NCOS
RNPG
XLST
SCPW
SGRP
SFLT
CAC_MFC
CLS
SCI
MLWU_LANG
PLEV
FTR
MEM AVAIL: (U/P): 1193884 USED U P: 152555 29816 TOT: 1376255
DISK RECS AVAIL: 480
TNS AVAIL: 2433 USED: 67 TOT: 2500
ACD AGENTS AVAIL: 16 USED: 0 TOT: 16
ANALOGUE TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 16 TOT: 16
AST AVAIL: 1000 USED: 0 TOT: 1000
DATA PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
PHANTOM PORTS AVAIL: 2500 USED: 0 TOT: 2500
WIRELESS TELEPHONES AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
WIRELESS VISITORS AVAIL: 0 USED: 0 TOT: 0
Не могу уловить Вашу мысль насчет отгадки на первой странице.
...Пришлите распечатку TNа, пожалуйста...
Просят
ld 20
REQ: prt
TYPE: 500
TN 2 1
Насчет разгадки. Вы думаете, что старый скряга Nortel мог оставить дырищу в лицензиях?;)
Просят
ld 20
REQ: prt
TYPE: 500
TN 2 1
Насчет разгадки. Вы думаете, что старый скряга Nortel мог оставить дырищу в лицензиях?;)
Думаю, что нет разницы TN 2 0 или TN 2 1:
>ld 20
PT0000
MARP NOT ACTIVATED
REQ: prt
TYPE: 500
TN 2 0
DATE
PAGE
DES
DES 500
TN 002 0 00 00
TYPE 500
CDEN 4D
CUST 0
WRLS NO
DN 51166 0 MARP
CPND
CPND_LANG ROMAN
NAME Test
XPLN 23
DISPLAY_FMT FIRST,LAST
AST NO
IAPG 0
HUNT
TGAR 1
LDN NO
NCOS 0
SGRP 0
RNPG 0
XLST 0
SCI 0
SCPW
SFLT NO
CAC_MFC 0
CLS CTD DTN FBD XFD WTA THFD FND HTD ONS
LPR XRD AGRD CWD SWD MWD RMMD SMWD LPD XHD SLKD CCSD LND TVD
CFTD SFD MRD C6D CNID CLBD AUTU
ICDD CDMD EHTD MCTD
GPUD DPUD CFXD ARHD OVDD AGTD CLTD LDTD ASCD
MBXD CPFA CPTA UDI RCC HBTD IRGD DDGA NAMA MIND
NRWD NRCD NROD SPKD CRD PRSD MCRD
EXR0 SHL SMSD ABDD CFHD DNDY DNO3
CWND USRD BNRD OCBD RTDD RBDD RBHD FAXD PGND FTTC
FDSD NOVD
PLEV 02
AACS NO
MLWU_LANG 0
DATE 1 NOV 2013
NACT
и чем кончилось дело? что было?
и чем кончилось дело? что было?
Пока что ничем. Связался с Киевским KAPSCH. Ребята сказали, что это какой-то нонсенс и почему нет готовности на портах не знают. Посоветовали по питанию рестартануть, но у меня пока нет флешки для того чтобы бекапнуть станцию. Пока жду флешку с адаптером из Китая. Как-то так...
у нас такое было с одной станцией когда ее малость затопило, причем не работала только одна плата аналоговая, передернули блок питания и все встало на свои места.
Снова всем привет. Наконец-то получил флеху с адаптером из Китая. По совету ребят из KAPSCH (за что им отдельное спасибо) форматнул флешку на стареньком фотоаппарате, а то этот BUG... чуть не довел до белого каления.
Короче попробовал забэкапить станцию. В итоге на флешке оказались лишь файлы:
.bko
Starting database backup to PCMCIA drive b:
c:/u/db/config.rec ok
c:/u/db/database.rec ok
c:/u/db/inet.db ok
c:/u/db/zone.db ok
c:/u/db/iprem.db ok
c:/u/db/surv.db ok
DATABASE BACKUP COMPLETE
Знающие люди подскажите пожалуйста, почему не сбросились патчи? Может они копируются с помощью другой команды?
Все. Вчера вечером психанул и рестартанул станцию по питанию. В результате появилась готовность на всех портах новой XFALC. Видимо всему причиной был какой-то программный сбой. Так что тему можно считать закрытой.
Всем откликнувшимся огромное спасибо за содействие.
Mix@lich
27.12.2013, 21:13
На кроссе , на плинтах где вы расшили кабель от платоместа 2 вы становились аппаратом и не было готовности, а мультиметром напряжение не смотрели???? Если не было, то скорее всего блок питания...
На кроссе , на плинтах где вы расшили кабель от платоместа 2 вы становились аппаратом и не было готовности, а мультиметром напряжение не смотрели???? Если не было, то скорее всего блок питания...
В тот момент, когда не было готовности на портах, мультиметром напругу не мерял. После рестарта готовность появилась, так что проблема таилась скорее всего не в блоке питания.