ws_ser
21.10.2013, 17:50
Всем доброе время...
у меня 71 опцию питает стойка MPP600 с тремя выпрямителями MPR-50.
назрела замена стойки из-за отказов выпрямителей.
Проводил ли кто подобные замены и какие есть особенности?
Особенно если применять не родное оборудование (родного наверное уже не купить)? Какое оборудование лучше использовать?
71 опция ест 53А при 52,5В и имеет аварийную батарею в 600 А/час (включена одной группой из 23 банок). при зарядке батареи (после работы от неё) три выпрямителя работают в режиме ограничения тока (каждый по 52А) до 10-15 мин, затем понемногу ток падает.
В связи с этим повторю, где почерпнуть ответы на оглашённые вопросы.
Спасибо всем, кто напишет...

MAX2
22.10.2013, 12:31
Питание наверное всегда было неродное.
Например питающая система от Меридиан-1 81 опция - называемая M-Power выполнена в едином стиле с колоннами и имеет надпись Nortel Networks на самом деле производилась в Emerson Network Power.
Я как то давно с московским представительством Emerson общался и они говорили, что могут всё это дело поставить минуя Nortel.

aMster
22.10.2013, 14:06
мы пользуем системы Flatpack 2 - модульные, выпрямители на 2000ВТ (37А)
вам например 6квт (3 ) выпрямителя наверное хорошо подойдет - и запас на случай выхода модуля из строя и распределение нагрузки по фазам.
такой выпрямитель поддерживает до 4 групп АКБ, поэтому можно взять допустим 150ки и упаковать в один шкапчик.
система очень гибко настраивается в плане управления питанием (терморегуляция, ограничение токов заряда, ограничение низкого разряда батарей) - ну все что надо.

ws_ser
22.10.2013, 17:31
Спасибо за отклик. Питание MPP600 родное, тогда Emerson скорее всего просто не умели его делать, ведь железо 1994 года рождения. Важно подыскать замену старушке без ущерба 71 опции. Слышал, что системный монитор может не принять такой подмены. Это как раз и настораживает. Если это реально, то как обойти проблему?

IgorN
22.10.2013, 17:40
Спасибо за отклик. Питание MPP600 родное, тогда Emerson скорее всего просто не умели его делать, ведь железо 1994 года рождения. Важно подыскать замену старушке без ущерба 71 опции. Слышал, что системный монитор может не принять такой подмены. Это как раз и настораживает. Если это реально, то как обойти проблему?

Обращались к кому-нибудь из партнеров?

Urri
23.10.2013, 08:22
Спасибо за отклик. Питание MPP600 родное, тогда Emerson скорее всего просто не умели его делать, ведь железо 1994 года рождения. Важно подыскать замену старушке без ущерба 71 опции. Слышал, что системный монитор может не принять такой подмены. Это как раз и настораживает. Если это реально, то как обойти проблему?
А нет проблемы. Системному монитору нужны сухие контакты. На том же Flatpack можно настроить все что угодно.

vv11
01.11.2013, 08:43
Питание наверное всегда было неродное.


Вот это только родное и было причем не только для Меридианов ( у меня оно стояло как на 71 опции так и на 61, годы установки 1993-1995).
На другой работе питало БС AMPS Nortel и выпрямители были именно такие, один из БП до сих пор лежит в гараже разобранный, я с него диодные сборки забирал и кондеры, до сих пор рабочие...

WS ser

Питать можно вполне себе Elteco (FlatPack), оборудование очень хорошее на старой работе их было более 100 стоек (питают БС GSM). "Сухие контакты" можно настроить, причем довольно просто.
Да и мощность стойки 8кВт с 4 выпрямителями, что вам хватит "за глаза".

ws_ser
09.01.2014, 14:03
проблема решилась заменой на стойку Candeo от Emerson. Спасибо всем пытавшимся помочь. Тема закрыта.
P.S. на чужую рыбу не покушаюсь...