сержоид
26.04.2013, 06:15
Доброго времени суток, подскажите знающие люди в чем может быть проблема:

Диспетчерский прямой канал:
ROUT 84
TYPE RDB
CUST 00
ROUT 84
DES DK
TKTP TIE
NPID_TBL_NUM 0
ESN NO
RPA NO
CNVT NO
SAT NO
RCLS EXT
VTRK NO
DTRK NO
ISDN NO
PTYP ATT
CNDP UKWN
AUTO NO
DNIS NO
ICOG IAO
SRCH RRB
TRMB YES
STEP
ACOD 1000084
TARG
CLEN 1
BILN NO
OABS
INST
SIGO STD
STYP SDAT
MFC NO
TIMR ICF 512
OGF 512
EOD 13952
DSI 34944
NRD 10112
DDL 70
ODT 4096
RGV 640
GTO 896
GTI 896
SFB 3
TFD 0
EESD 1024
SST 5 0
DTD NO
SCDT NO
2 DT NO
NEDC ETH
FEDC ETH
CPDC NO
DLTN YES
HOLD 02 02 40
SEIZ 02 02
SVFL 02 02
DRNG NO
CDR YES
INC NO
LAST NO
QREC NO
OAL YES
AIA NO
OAN YES
OPD YES
NDP EXC 0
NATL YES
SSL
CFWR NO
IDOP NO
MUS NO
PANS YES
MANO YES
FRL 0 0
FRL 1 1
FRL 2 2
FRL 3 3
FRL 4 4
FRL 5 5
FRL 6 6
FRL 7 7
AUTH NO
TTBL 0
ATAN NO
OHTD NO
OPR NO
ALRM NO
ART 0
PECL NO
DCTI 0
TIDY 1000084 84
ATRR NO
TRRL NO
SGRP 0
ARDN NO
CTBL 0
ANIE 0
CAC_CIS 1
AACR NO

Транк
TYPE: tie
TN 0 0 8 3
DATE
PAGE

DES DK
TN 000 0 08 03 VIRTUAL
TYPE TIE
CDEN 8D
CUST 0
XTRK XDID
LDOP LOOP
TIMP 600
BIMP 3COM
NMUS NO
TRK ANLG
NCOS 0
RTMB 84 1
MNDN 2822
TGAR 0
SIGL LDR
STRI/STRO IMM IMM
SUPN YES
AST NO
IAPG 0
CLS UNR DIP CND ECD WTA LPR APN THFD XREP SPCD
P10 NTC MIA
TKID
AACR NO

Аппараты (0 0 5 2 и есть еще его копия на 0 0 5 15):
TN 0 0 5 2
DATE
PAGE
DES

DES 3904
TN 000 0 05 02 VIRTUAL
TYPE 3904
CDEN 8D
CTYP XDLC
CUST 0
KBA 1
MRT
ERL 0
FDN
TGAR 0
LDN NO
NCOS 2
SGRP 0
RNPG 0
SCI 0
SSU
XLST 0
SFLT NO
CAC_CIS 1
CAC_MFC 0
CLS TLD FBD WTA LPR MTD FNA HTD TDD HFA GRLD CRPD STSD
MWD LMPN RMMD AAD IMD XHD IRA NID OLA VCE DRG1
POD SLKD CCSD SWD LND CNDA
CFTA SFD MRD DDV CNIA CDCA MSID DAPA BFED RCBD
ICDD CDMD MCTD CLBD AUTU
GPUD DPUD DNDA CFXA ARHD CLTD ASCD
ABDD CFHD FICD NAID DNAA BUZZ AGRD MOAD
UDI RCC HBTD AHA IPND DDGA NAMA MIND PRSD NRWD NRCD NROD
DRDD EXR0
USRD ULAD RTDD RBDD RBHD PGND OCBD FLXD FTTC DNDY DNO3 MCBN
FDSD NOVD CDMR PRED RECD MCDD T87D SBMD
PKCH CROD ELCD
CPND_LANG ROM
RCO 0
EFD
HUNT
EHT
LPK 0
PUID
UPWD
DANI NO
AST
IAPG 0
AACS NO
ITNA NO
DGRP
MLWU_LANG 0
MLNG RUS
DNDR 0
KEY 00 MCR 2822 0 MARP
ANIE 0
01 MCR 2822 0
ANIE 0
02
03
04 ADL 16
05 ADL 16
06 ADL 16
07 ADL 16
08 ADL 16
09 ADL 16
10 ADL 16
11
12
13
14
15
16
17 TRN
18 AO6
19 CFW 16
20 RGA
21 PRK
22 RNP
23
24 PRS
25 CHG
26 CPN
27 CLT
28 RLT
29
30
31
32 HOT D 4
ANIE 0
33 HOT D 4
ANIE 0
34 HOT D 4
ANIE 0
35 HOT D 4
ANIE 0
36 HOT D 4
ANIE 0
37 HOT D 4
ANIE 0
38 HOT D 4
ANIE 0
39 HOT D 4
ANIE 0
40 HOT D 4
ANIE 315
41 HOT D 7 1000084
ANIE 0
42 HOT D 7 1000083
ANIE 0
43 HOT D 12
ANIE 0
44 HOT D 12
ANIE 0
45 HOT D 12
ANIE 0
46 HOT D 4
ANIE 0
47 HOT D 4
ANIE 0
48 HOT D 4
ANIE 0
49 HOT D 4
ANIE 0
50 HOT D 4
ANIE 0
51 HOT D 4
ANIE 0
52 HOT D 4
ANIE 0
53 HOT D 4
ANIE 0
DATE 25 APR 2013



Суть проблемы в том, что периодически не отбивается транк:
stat 0 0 8 3
BUSY
Не проходит, до того пока не сделаю disu-enlu 0 0 8 3
Еще, что замечено - это при входящем звонке на номер 2822 (4 кнопки mcr на двух телефонах 3904), если на одном ответить, то на другой телефон вызов продолжает поступать и отбивается только после того как займешь эту линию и отобьешься.

Еще странность, если я два порта скроссирую друг на друга и начинаю проверять внутри станции АДАСЭ, то получается следующая картина: занимаю линию - вызов пошел, я отбиваюсь, а на соседний аппарат (на который приземлен транк) вызов продолжает поступать бесконечно долго, т.е. не происходит разъединения транка со стороны первого аппарата.

Транки периодически уходят в BUSY, что приносит большие неудобства мягко скажем. Подскажите куда копать.
Проблемы на станции CS1000E rel 7.0, на opt11c 5.0 с аналогичными настройками рутов/транков такого не происходит.

JJL
26.04.2013, 06:42
.................................................. ........
Проблемы на станции CS1000E rel 7.0, на opt11c 5.0 с аналогичными настройками рутов/транков такого не происходит.

Дело в том, что последнее оборудование "M1-CS1000", сертифицированное для использования в электроэнергетике - это версии 4.5 и 5.0. Соответственно, работать они обязаны.
Все последующие версии (вплоть до 7.6) , на сегодняшний день, не адаптированы и включаться на энергообъектах не могут и не должны.

сержоид
26.04.2013, 06:52
Дело в том, что последнее оборудование "M1-CS1000", сертифицированное для использования в электроэнергетике - это версии 4.5 и 5.0. Соответственно, работать они обязаны.
Все последующие версии (вплоть до 7.6) , на сегодняшний день, не адаптированы и включаться на энергообъектах не могут и не должны.

Спасибо за ответ.
Я надеюсь может быть, что где-то что-то упущено в настройках, возможно кто сталкивался с такими проблемами на более ранних релизах.

А по поводу сертификации для использования того или иного оборудования в электроэнергетике, к сожалению, вопрос политический, на который я и мои коллеги влиять не можем.

ban99
26.04.2013, 08:35
Еще странность, если я два порта скроссирую друг на друга и начинаю проверять внутри станции АДАСЭ, то получается следующая картина: занимаю линию - вызов пошел, я отбиваюсь, а на соседний аппарат (на который приземлен транк) вызов продолжает поступать бесконечно долго, т.е. не происходит разъединения транка со стороны первого аппарата.
Порты АДАСЭ включены прямо друг на друга? Так нельзя. Прием +4,3 передача -13. Через усилители надо.

vv11
26.04.2013, 08:42
Порты АДАСЭ включены прямо друг на друга? Так нельзя. Прием +4,3 передача -13. Через усилители надо.

А точнее аттенюаторы :):):)

сержоид
26.04.2013, 11:27
Порты АДАСЭ включены прямо друг на друга? Так нельзя. Прием +4,3 передача -13. Через усилители надо.

И на прямую и через шлейф на транспорте - без разницы - ведет себя одинаково :(
На пятом релизе 11 опции напрямую обычно для тестов заворачивал, проблем не возникало...

Mix@lich
27.04.2013, 14:07
1. Напрямую порт в порт одной и той же платы АДАСЭ нельзя включить...
2. Есть огромное кол-во станций у Энергетиков с кучей каналов АДАСЭ после апгрейда до релиза 7.5. ничего не поменялось - все работает...
3. Проверьте еще свичи на плате... На CADASE они такие маленькие еле заметные. Возможно у вас стоит не тот режим необходимый для данного каналообразующего оборудования...

сержоид
29.04.2013, 06:15
1. Напрямую порт в порт одной и той же платы АДАСЭ нельзя включить...
2. Есть огромное кол-во станций у Энергетиков с кучей каналов АДАСЭ после апгрейда до релиза 7.5. ничего не поменялось - все работает...
3. Проверьте еще свичи на плате... На CADASE они такие маленькие еле заметные. Возможно у вас стоит не тот режим необходимый для данного каналообразующего оборудования...

Спасибо за ответ.
Больше не на что думать, кроме перемычек этой платы, одна проблема - удаленность станции.
Взял из ЗИПа другой станции плату CADASE вижу три ряда перемычек "ON CTS" и еще один джампер покрупнее отдельно стоящий.
Вот только еще бы знать где взять описание платы CADASE, может кто подскажет где можно добыть его?

ban99
29.04.2013, 08:26
А точнее аттенюаторы :):):)
Да нет, именно усилители. Усилить сигнал передачи надо и подать на прием. ( естественно другого канала)
Т.к : "Аттенюатор — это электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы." Раньше их еще называли удлинители.
Вот только еще бы знать где взять описание платы CADASE, может кто подскажет где можно добыть его?
Здесь выкладывали. Поищи по XADASE

vv11
29.04.2013, 12:47
Да нет, именно усилители. Усилить сигнал передачи надо и подать на прием. ( естественно другого канала)
Т.к : "Аттенюатор — это электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы." Раньше их еще называли удлинители.



ГОСТ 21655-87
http://www.docload.ru/Basesdoc/24/24685/index.htm

Цитата:
1.1.3. При определении уровней передачи за условную точку номинального нулевого относительного уровня канала ТЧ (начало канала) принимают его условный двухпроводный вход. Номинальное значение относительного уровня передачи на частоте 1020 Гц в этой точке равно 0 дБ.
В четырехпроводной части простого канала ТЧ номинальный относительный уровень на входе должен быть равен минус 13 дБом, а на выходе - плюс 4 дБом. В этих точках при использовании канала в четырехпроводном режиме осуществляется передача его потребителям по соединительным линиям, а также постоянный транзит каналов.

В ГОСТе ошибка ???:)

ban99
30.04.2013, 10:05
ГОСТ 21655-87
[url]В четырехпроводной части простого канала ТЧ номинальный относительный уровень на входе должен быть равен минус 13 дБом, а на выходе - плюс 4 дБом. В этих точках при использовании канала в четырехпроводном режиме осуществляется передача его потребителям по соединительным линиям, а также постоянный транзит каналов.

В ГОСТе ошибка ???:)
Нет не ошибка. Все точно. Только не забывайте, что это уровни для канала. Т.е наше устройство (CADASE) должно обеспечить на передачу -13 (передача CADASE-вход канала ТЧ) и получить на прием +4,3 (прием CADASE-выход канала ТЧ). И чтобы имитация канала была полноценной необходимо взять 2 транка CADASE и включить передачи обоих транков через усилители на приемы, тем самым подняв уровень с -13 до +4,3
ЗЫ. Можно конечно и просто соединить приемы с передачами. И скорее всего заработает, но слышно будет тихо. Если не убедил, спросите Льва. Он на этом стаю собак съел :)

сержоид
30.04.2013, 13:37
Нет не ошибка. Все точно. Только не забывайте, что это уровни для канала. Т.е наше устройство (CADASE) должно обеспечить на передачу -13 (передача CADASE-вход канала ТЧ) и получить на прием +4,3 (прием CADASE-выход канала ТЧ). И чтобы имитация канала была полноценной необходимо взять 2 транка CADASE и включить передачи обоих транков через усилители на приемы, тем самым подняв уровень с -13 до +4,3
ЗЫ. Можно конечно и просто соединить приемы с передачами. И скорее всего заработает, но слышно будет тихо. Если не убедил, спросите Льва. Он на этом стаю собак съел :)
По поводу соединения приема с передачей напрямую - будет работать и слышно вполне себе прилично, для тестов всегда этим пользуюсь на CADASE.

сержоид
30.04.2013, 16:16
Замена платы не помогла, перемычки на плате как на рабочей с 5.0 релиза :(

сержоид
01.05.2013, 19:23
Заметил так же, что транки занимаются, которые не используются, сделал на плате все юниты в enlu, со временем один из них занялся

REQ: stat 0 0 8
00 = UNIT 00 = BUSY (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
01 = UNIT 01 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
02 = UNIT 02 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
03 = UNIT 03 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
04 = UNIT 04 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
05 = UNIT 05 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
06 = UNIT 06 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )
07 = UNIT 07 = IDLE (TRK)(TIE LDR IMM /IMM )

На 0 0 8 0, даже кроссировок нет :confused:

Mix@lich
04.08.2013, 16:16
Странно у вас как-то запрограммировано...На плате АДАСЭ 4 юнита... используются для программирования нулевой , второй, четвертый , шестой транки для каналов автоматики....

Mix@lich
04.08.2013, 16:29
Соответственно и на кроссе они тоже идут специфически... через пробел...Прием 1 юнита(0 пара) - пробел (1 пара)- передача 1 юнита(2 пара) - пробел(3 пара)-и так далеее...
Мог попутать где прием где передача...:)