Andruha_aaa
29.03.2013, 14:38
На днях во время ночных проверок появилась ошибка, при ручном бэкапе так же:
Starting database backup
to local Removable Media Device
KEYCODE
TEMU044
Errno 0x16: Failure writing to fd 69
Database backup failed !
EDD007
В LD137 вижу что свободного места предостаточно:
STAT
RMD
VENDOR: STI Flash 8.0.0
/cf2 CAPACITY 510902784 Bytes
FREE SPACE 381976576 Bytes
Пробую протестировать RMD - не получается:
.test cmdu 0
CIOD002 Invalid argument. Invalid argument
.test cmdu 1
CIOD002 Invalid argument. Invalid argument
В мануале "Large System Installation and Commissioning" нашёл фразу про CP PIV:
LD 137 modifications
The CMDU/MMDU commands are not applicable to CP PIV. Instead, the
following commands are introduced in LD 137.
• STAT RMD
display text: Status of both Removable Media Devices
(RMD)
command parameter: none
• STAT RMD
display text: Status of the specified Removable Media
Device
command parameter: “core #” with values of 0 or 1
Так какой командой в итоге протестировать карту памяти RMD в CP PIV?
Starting database backup
to local Removable Media Device
KEYCODE
TEMU044
Errno 0x16: Failure writing to fd 69
Database backup failed !
EDD007
В LD137 вижу что свободного места предостаточно:
STAT
RMD
VENDOR: STI Flash 8.0.0
/cf2 CAPACITY 510902784 Bytes
FREE SPACE 381976576 Bytes
Пробую протестировать RMD - не получается:
.test cmdu 0
CIOD002 Invalid argument. Invalid argument
.test cmdu 1
CIOD002 Invalid argument. Invalid argument
В мануале "Large System Installation and Commissioning" нашёл фразу про CP PIV:
LD 137 modifications
The CMDU/MMDU commands are not applicable to CP PIV. Instead, the
following commands are introduced in LD 137.
• STAT RMD
display text: Status of both Removable Media Devices
(RMD)
command parameter: none
• STAT RMD
display text: Status of the specified Removable Media
Device
command parameter: “core #” with values of 0 or 1
Так какой командой в итоге протестировать карту памяти RMD в CP PIV?