переключаем с одного здания на другое (с одной пары на другую), на старой работает, на новой нет, дисплей работает, трубку поднимаешь нет готовности. параметры линий почти одинаковые (сопротивление, емкость), что за беда?

IgorN
20.02.2013, 15:49
Порт тот же остается?
Какова длина новой линии?

Gluker
20.02.2013, 15:52
полярность

max750
20.02.2013, 15:59
длина старой 300 м, новой 200 м, полярность меняли, затыкаем (отсоединяем кабель) на кроссе в сторону нового места тел работает, присоединяем не работает

IgorN
20.02.2013, 16:33
Вероятно на кабель со стороны нового места есть какие-то наводки.
Напряжение на пустой новой линии не меряли?

Golfstream
20.02.2013, 16:34
длина старой 300 м, новой 200 м, полярность меняли, затыкаем (отсоединяем кабель) на кроссе в сторону нового места тел работает, присоединяем не работает А что на дисплее отображается перед тем как поднимаете трубку? У меня случай был: были на станции два порта, один забит под 3902, второй под 3904 с тем же номером. Вдруг все резко перестало работать с теми же симптомами. На кроссе пары находятся рядом и каким-то чудесным образом оказалось, что кто-то поменял их местами, мистика, хотя никто не признается. А чудес как вы описывает я не встречал...

Andruha_aaa
20.02.2013, 16:50
Модель 3902 зависит от полярности в линии.
Производитель сэкономил пару центов на диодном мосте....)))

lq74
20.02.2013, 17:03
длина старой 300 м, новой 200 м, полярность меняли, затыкаем (отсоединяем кабель) на кроссе в сторону нового места тел работает, присоединяем не работает
Типа старую линию от порта не отсоединили?:rolleyes:
Дык цифровые телефоны не переносят разветвлений линии (типа параллелей в разные точки). Только из порта в ОДНУ точку. Даже если к заброшенной параллельной ветке ничего не подключено.

max750
20.02.2013, 17:22
Вероятно на кабель со стороны нового места есть какие-то наводки.
Напряжение на пустой новой линии не меряли?
напряжение на пустой старой и новой одинаковое

max750
20.02.2013, 17:25
А что на дисплее отображается перед тем как поднимаете трубку? У меня случай был: были на станции два порта, один забит под 3902, второй под 3904 с тем же номером. Вдруг все резко перестало работать с теми же симптомами. На кроссе пары находятся рядом и каким-то чудесным образом оказалось, что кто-то поменял их местами, мистика, хотя никто не признается. А чудес как вы описывает я не встречал...
нет, других аппаратов нет, на дисплее все стандартно, как в рабочем состоянии, только при снятии трубки нет готовности или переодические гудки с разными перерывами.
Типа старую линию от порта не отсоединили?:rolleyes:
Дык цифровые телефоны не переносят разветвлений линии (типа параллелей в разные точки). Только из порта в ОДНУ точку. Даже если к заброшенной параллельной ветке ничего не подключено.
нет, отсоединили конечно, поочередно на разные подаем, на старой работает, на новой нет

lq74
20.02.2013, 17:45
А не на разбитую пару нарвались?

Urri
21.02.2013, 13:04
А состояние нового порта кто-то смотрел?

max750
21.02.2013, 14:26
пара не разбита, состояние нового - старого порта idle. (порт остался тот же, абонент переехал со своим аппаратом в другое здание)

Sir
21.02.2013, 14:59
а если в лд 32 сделать
disu tn
enlu tn
????

max750
21.02.2013, 15:50
не помогает, на старой линий переменка наводится 4,8 мВ, на новой 10 мВ

Sir
21.02.2013, 15:52
а при нажатой красной кнопки тест всех кнопок проходит?

IgorN
21.02.2013, 15:53
не помогает, на старой линий переменка наводится 4,8 мВ, на новой 10 мВ

напряжение на пустой старой и новой одинаковое

А говорили одинаковое. Что за наводки на новой линии?

max750
21.02.2013, 16:00
а при нажатой красной кнопки тест всех кнопок проходит?
не знаю такого теста, не делал
А говорили одинаковое. Что за наводки на новой линии?
старая линия в земле, новая в воздухе

IgorN
21.02.2013, 16:05
На новой линии есть грозозащита?

max750
21.02.2013, 16:13
да, с платы цифровых абонентов расшито на плинты с грозозащитой с этих плитов идет на промежуточные плинты, с промежуточных на линейные плинты

Aqualion
22.02.2013, 14:36
А если элементы грозозащиты снять с новой пары и проверить без них?
У нас кроновские элементы иногда выходят из строя и начинается чехарда невнятная с поведением линии.

MMike
22.02.2013, 21:13
В очень старой меридиановской книжке были требования к абонентской проводке для цифровиков: затухание не более 15,5 dB на частоте 256 kHz.

Проверьте - вдруг у Вас хуже.

Parole
24.02.2013, 07:55
Было-было! Строители, для удешевления, вместо 2-х парной UTP проложили 4_х жильный кабель для сигнализации по этажу до розеток.

vv11
27.02.2013, 09:12
Забыта старая но добрая процедура ввода телефонной линии в эксплуатацию.
1. Берем телефон 3902, несем на кросс с помощью спец.переходника с Krone на розетку RJ-11 соединяем телефон, убедившись что все работает начинаем кроссовые работы.
Этим мы отделяем "мухи от котлет" :)
Если после кроссовых работ на новом месте не заводится смотрим по линии, подключая телефон на промежуточных кроссах.

Я конечно понимаю что многим это делать лень, но практика показывает что это самый короткий путь.

И еще не надо питать иллюзии насчет соединения цифровиков через старую инфраструктуру, то бишь провода "лапша" сращенные черт знает с чем и особенно старую советскую горозозащиту т.н. "термички".

lac-79
27.02.2013, 11:16
приблизительно было с М3904 дисплей работает в остальном связи нет.
Подсоединил батрейку последовательно с телефоном и таким образом
работал, пока клиент в более уютное место не переехал.