*lion*
18.01.2013, 17:32
Здравствуйте!
Есть номер городской АТС. Заводится он на М1 на плату Xut NT8D14BB, где прописан COT транк с ATDN на цифровик. Звонки ходят. Однако если первым трубку положит город, а цифровик забудет отбить звонок (переключится на другую линию) - то транк будет висеть в состоянии "бизи".

Вопросы: как отбить завершившийся звонок??? Возможно ли это сделать?
В наличии имеется отбойник ИКОН на 12 портов, поможет ли он? какими должны быть настройки транка, рута, отбойника для решения этой задачи? Или на этой плате это невозможно?

Sokolik
18.01.2013, 17:34
ставь отбойник и не мучайся.

*lion*
18.01.2013, 17:49
я поставил - результата нет:(
правда ничего не настраивал - все по умолчанию... какие должны быть настройки (определяющие)???

Sokolik
18.01.2013, 18:14
подключил правильно?

*lion*
18.01.2013, 18:22
как проверить??? подключал по доке из инета:
------------------
Приложение 1. Схема разводки 25-парных кабелей с разъемом “Amphenol”
Каналы BTD12 включаются в разрыв 2-проводной соединительной линии между городской АТС и УАТС .
Сигналы PBXxA, PBXxB подключаются к линии УАТС , сигналы COxA, CoxB подключаются к линии
городской АТС (x – номер канала ).
Сигнал Провод Вывод разъема
Линии 0-11
Бело -синий 26 PBX0A
Сине -белый 1 PBX0B
Бело -оранжевый 27 CO0A
Оранжево -белый 2 CO0B
Бело -зеленый 28 PBX1A
Зелено -белый 3 PBX1B
Бело -коричневый 29 CO1A
Коричнево -белый 4 CO1B
и т.д.-------------------------------------------------

Sokolik
18.01.2013, 18:24
ну правильно, по этой доке и подключать... только в проводах не запутайся... 25-парник от отбойника и 25 парник от станции - это разные вещи....
кстати, а отбойник новый или работал где-то?

*lion*
18.01.2013, 18:36
покупали давно - б/у...
разъем делал новый...
отбойник вроде рабочий (ставил разрыв шлейфа - явно в трубке слышу готовность линии n секунд, потом опять "бизи"), при переполюсовке тоже слышу потрескивание, но линия не освобождается:(

Sokolik
18.01.2013, 18:40
тоже слышу потрескивание, но линия не освобождается
уверен что он рабочий?

*lion*
18.01.2013, 18:47
опять же: как проверить?
если отбойник рабочий, то при переполюсовке линия должна отбиться??? настройки транка и рута не важны???

Sokolik
18.01.2013, 20:57
отбойник работает независимо от настроек рута... он должен освобождать линию при наличии акустического сигнала занято.

*lion*
21.01.2013, 13:33
Добрый день!
Сегодня определил, что отбойник работает! Правда или я такой невезучий, или...
Подавать надо провода с точностью до наоборот (поменял местами СО и АТС)... Однако и это еще не все:( Заработало только при определенных настройках: на отбойнике нужно ставить "разрыв шлейфа" (хотя опять же допускаю, что это может быть переполюсовка - просто снова все перепутано в доке), а на транке должно быть
sigl -->grd. Отбивает отлично!!!!!!!!
Но вызов приходит "двойной":( А именно: идет один "звонок" (занимается линия на короткое время), затем отбой (линия освобождается), и только потом полноценный вызов. Это GRD так работает???? Или может какой таймер????