polo
01.08.2012, 14:52
Проблема следующего рода:
Станция CS1000S, лог писался через СОМ-порт, терминальной программой. Теперь обнаруживаю, что неделю уже не пишется и выдает на экране строку следующего типа:
evtCollSendEvent(): enqueue BUG197 failed, queue full

ADAN TTY 0
CTYP CPSI
DNUM 0
PORT 0
DES
BPS 9600
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER MTC SCH BUG OSN
XSM NO
TTYLOG 0
BANR YES

Номера ошибки не нашел, понял что переполнена очередь, только что это значит, вероятно много данных и он не может их выплюнуть в файл?! может TTY "убить" и заново создать? Короче БОЛЬШАЯ печаль.
Заранее спасибо.

lq74
01.08.2012, 15:02
BUG0197 Sending to %s [msgQID] failed, errno: [err]
Action: Contact your technical support
Severity: Critical. Critical to Monitor: No. SNMP trap: Yes

polo
01.08.2012, 15:11
BUG0197
Action: Contact your technical support
Severity: Critical. Critical to Monitor: No. SNMP trap: Yes

Трудно связаться с тем чего нету(

IgorN
01.08.2012, 15:27
А что если выключить и включить порт?

Urri
01.08.2012, 15:40
А что если выключить и включить порт?
100% помогает перезагрузка медиагейтвея.

polo
01.08.2012, 16:07
100% помогает перезагрузка медиагейтвея.

по питанию всю полку перегрузить?



Сообщение об ошибке пропало, но теперь по этому ТТY вообще никакие данные не отображаются, и соответственно не пишуться((

Urri
01.08.2012, 17:07
ADAN TTY полностью
Релиз софта
какой порт в каком гейтвее не работает
в студию