Столкнулся с проблемой подружить меридиан с циской по Е1. Проблема глупейшая - не можем поднять физику. Вернее физика поднимается но по 3 контактам.
Нашел в FAQ:
A: Распайка кабеля DB-25 – RJ45 для подключения TTY к AUX Cisco
DB25 TTY M11c
2 TXD Зеленый
3 RXD Бело-зеленый
7 GND Синий + Бело-синий
8 CD Бело-оранжевый
"витушка"
RJ-45 AUX Cisco
1 RTS Бело-оранжевый
2 DTR Оранжевый
3 TXD Бело-зеленый
4 SHIELD Бело-синий
5 SHIELD Синий
6 RXD Зеленый
7 DSR Бело-коричневый
8 CTS Коричневый
У нас по факту получается что в циске контакты 1,2-4,5
Е1 поднимается при следующем подключении:
Циска-Меридиан
Схема обжимки кабеля стандартная (бело оранжевый оранжевый итд)
Бело оранжевый- бело зеленый 1 контакт со стороны циски
Оранжевый- ххх 2 контакт со стороны циски
Синий- синий 4 контакт со стороны циски
Бело синий- бело синий 5 контакт со стороны циски
При попытке подцепить на 2 контакт любой оставшейся жилы - канал падает.
В таком раскладе вроде бы все ОК, но смущает нехватка 1 жилы
Вариант 2:
при попытке подключения на 4 жилу любого цвета канал начинает падать
Пробовали:
бело оранжевый- ххх 1 контакт со стороны циски
оранжевый- бело зеленый 2 контакт со стороны циски
синий-синий 4 контакт со стороны циски
бело синий- бело синий 5 контакт со стороны циски
Поток поднимается секунд на 20 и падает.
при попытке подключить любую оставшийся контакт канал перестает подниматься даже на 20 секунд.
Подскажите как правильно.
А то без пол литры не разобраться. =)
Проблема в незнании того, что такое TTY и AUX.
Ещё есть чисто академический интерес к тому, с какого кабеля или с какого порта Вы пытаетесь получить поток со стороны Меридиана.
меридиан с циской по Е1.Распайка кабеля DB-25 – RJ45 для подключения TTY к AUX Cisco
в огороде бузина, а в Киеве дядька...
мда... сначала ржал, потом плакал...
документацию открыть и почитать и посмотреть рисунки видно не судьба...
если уж на этапе подключения физики нет понимания, то что говорить про дальнейшую настройку?
В том и беда, что нам надо не AUX, а тупо дать поток на циску для VoIP.
Вернее наша часть их слинковать.
Вооружившись светодиодом была выяснена схема
бор-бор 1
ор-бкор 2
син-син 4
бсин-бсин 5
номера контактов со стороны циски
светодиод весело светит на обоих парах, но линка нет. Со стороны циски поток лежит наглухо.
Поток воткнут в PRI, провод идет в порт card 3 где и живет PRI в АТС
в огороде бузина, а в Киеве дядька...
мда... сначала ржал, потом плакал...
документацию открыть и почитать и посмотреть рисунки видно не судьба...
если уж на этапе подключения физики нет понимания, то что говорить про дальнейшую настройку?
К счастью понимать работу на уровне логики не требуется. Требуется понять кто из 3 сторон что-то не так делает.
админы АТС
админы по Цискам
или мы Монтажники
Они друг с другом договориться не могут, приходится нам.
Схемы по циске понятны 1,2 4,5
А по меридиану вот не втыкаем =)
Смейтесь на здоровье смех жизнь продлевает =)
а причем тут админы с двух сторон?
1 - кто выполняет каблирование, кроссирование и подключение?
2 - по какой документации выполняются работы?
3 - какова КВАЛИФИКАЦИЯ персонала, выполняющего работы?
К счастью понимать работу на уровне логики не требуется. Требуется понять кто из 3 сторон что-то не так делает.
админы АТС
админы по Цискам
или мы Монтажники
Они друг с другом договориться не могут, приходится нам.
Схемы по циске понятны 1,2 4,5
А по меридиану вот не втыкаем =)
Могу точно сказать, что админы не хотят или не умеют работать. Иначе бы давно сказали, какие пары на кабеле DB9 со стороны Меридиана используются на прием/передачу. Посмотреть распиновку кабеля - дело 15 минут.
а причем тут админы с двух сторон?
1 - кто выполняет каблирование, кроссирование и подключение?
2 - по какой документации выполняются работы?
3 - какова КВАЛИФИКАЦИЯ персонала, выполняющего работы?
1 монтажники кидают и обжимают кабель и втыкают куда сказанно.
2 не по какой. "Киньте линк от Меридиана (такой-то провод с разъемом) к Циске (такой-то порт Е1) и чтобы завелось, мы все настроили - вам только соединить".
3 Отдел передачи данных (Циска) Станционный отдел (Мередиан) инженеры.
Наблюдатель
18.06.2012, 14:24
киньте кабель между устройствами и пусть бестолковые одмины сами его оконечивают
Спасибо! теперь думаю разберемся.
3 Отдел передачи данных (Циска) Станционный отдел (Мередиан) инженеры.
т.е. работу по кроссированию потока выполняют ИНЖЕНЕРЫ?!? ГНАТЬ ВСЕХ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ!!!!!!
Что это за инженер, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ систему, если он не знает КАК распиновываются кабели на его оборудовании? Даже не зная этого в инете за 10-15 минут найдется документ не только по распиновке, но и по настройке данной связки.
Спасибо! теперь думаю разберемся.
Пожалуйста.
Теперь можете говорить: "Мы соединили всё по документации, если что-то не работает, то проблема на вашей стороне" :D
т.е. работу по кроссированию потока выполняют ИНЖЕНЕРЫ?!? ГНАТЬ ВСЕХ БЕЗ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ!!!!!!
Что это за инженер, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ систему, если он не знает КАК распиновываются кабели на его оборудовании? Даже не зная этого в инете за 10-15 минут найдется документ не только по распиновке, но и по настройке данной связки.
Они бы может и сделали бы, но в других городах сидят. А мы так кое чего нахватались по верхам, вот и отдуваемся. =) Как и везде у нас в России =)
Они бы может и сделали бы, но в других городах сидят. А мы так кое чего нахватались по верхам, вот и отдуваемся. =) Как и везде у нас в России =)
Я потратил ровно 5 минут на то, чтобы найти документ, скопировать картинку и выложить её на форуме. И тоже, между прочим, нахожусь в другом городе.
Не удивлюсь, если у инженеров ничего не заработает после того, как всё будет правильно соединено.
Я потратил ровно 5 минут на то, чтобы найти документ, скопировать картинку и выложить её на форуме. И тоже, между прочим, нахожусь в другом городе.
Не удивлюсь, если у инженеров ничего не заработает после того, как всё будет правильно соединено.
Ну вы человек опытный, а мы (группа монтажников) то тык мык пык.
Пробовали искать и E1 PRI Meridian и Схема расшивки PRI Meridian и Cisco Meridian PRI там все только купить предлагают и мужика какого-то рекламируют инструктора по Циске с его книжкой. Книжку понятно только за $$$ скачать можно.
Пришли к выводу, что с физикой все ок это со стороны АТС настройки какие-то не те, как я понял.
Простите, что отвлек столько народу =)
Ну вы человек опытный, а мы то тык мык пык.
Пробовали искать и E1 PRI Meridian и Схема расшивки PRI Meridian и Cisco Meridian PRI там все только купить предлагают и мужика какого-то рекламируют инструктора по Циске с его книжкой. Книжку понятно только за $$$ скачать можно.
Пришли к выводу, что с физикой все ок это со стороны АТС настройки какие-то не те, как я понял.
Простите, что отвлек столько народу =)
Это был камень не в Вашу сторону, а в сторону тех Ваших коллег, которые обязаны это знать и на пальцах объяснить какие 4-ре проводка как скрутить, а не переводить стрелки.
Вдруг ещё кому понадобится:
Ц-М
1-1
2-7
4-3
5-4
Ц-М
1-1
2-7
4-3
5-4
как говорится "ицы на пенек покладешь?"
точно уверен?
:confused:
Не знаю всем понравилось. Разбираются друг с другом. Нас отпустили :D