Доброго времени суток!
Возникла такая идея. Есть 2 АТС (меридиан и астериск), соотв. 2 офиса.
Городской поток: Астериск - SIP, Нортел - PRI.
Есть еще одна плата PRI для нортела.
Возможно ли по PRI (с помощью этой второй платы) соединить нортел с астериском (докупить тоже соотв. железку), что б эти АТС звонили другу другу по внутренним номерам по PRI (не через городской поток)? :rolleyes:
Естественно, вн. номера данных АТС уникальны (не дублируются).
Помогите идеями/алгоритмами/примерами :)
ПС: я начинающий телефонист - не материте, пожалуйста, сложными терминами :)
Очень благодарен за уделенное на себя время. Хорошего вам дня!
Наблюдатель
10.05.2012, 12:05
А в чем сомнения? Покупайте плату и соединяйте. Появятся конкретные вопросы, тогда задавайте. Готовый алгоритм врядли кто-то расписывать станет.
А в чем сомнения? Покупайте плату и соединяйте. Появятся конкретные вопросы, тогда задавайте. Готовый алгоритм врядли кто-то расписывать станет.
А если потом получится что Е1 по IP никак не получится пробросить?
Наблюдатель
10.05.2012, 12:18
Виноват. Я почему-то решил, что станции рядом находятся.
Виноват. Я почему-то решил, что станции рядом находятся.
Ждём уточнений от ТС. :)
А если потом получится что Е1 по IP никак не получится пробросить?
Обмотай вокруг шеи Е1, затяни по туже, всё получится:D
Обмотай вокруг шеи Е1, затяни по туже, всё получится:D
Goodnight sweet prince...
Goodnight sweet prince...
ПронесЁт...
Ан нет, ошибся... реально гуднайт :)
А если потом получится что Е1 по IP никак не получится пробросить?
Спасибо, IgorN.
Спасибо за ответы, есть даже забавные - рад, что кого-то посмешил.. :)
Был в разъездах - не смог более оперативно проследить за своей темой.
Я новичок в администрировании данных станций (до меня, администрацией занималась сторонняя компания, я лишь "поддерживаю" на плаву), понимаю, что астериск очень "гибкий", но хочу пока прояснить саму суть - насколько реально, чтоб:
- астериск общался с городом по sip (вн.астер-город), а с нортелом по pri (вн.астер.-вн.нортел).
Т.е. к существующему нортелу "добавить" асериск с перспективой дальнейшего плавного перехода на него полностью.
станции сейчас разнесены, но, за счет того, что астериск - IP, его можно поставить "рядом" с нортелом (но не хотелось бы). Как вариант, поставить возле нортела "дополнительный астериск", а потом соединить эти астеры..
насколько я понимаю, на астериск тоже PRI-железку нужно докупать, что б "соединить" с нортелом по PRI-потоку.. ("Лишний" PRI нортела "достался по наследству", а вот "лишнюю" PRI-железку на астер покупать не хочется, если дело того не стоит..)
Более подробные (конкретные) задачи конечно же повалятся, но в процессе установки/настройки/тестирования (ориентировочно, июнь)
Окончательное ТЗ мне еще самому не поставили (озвучили перспективу), но хочу немного подготовится, "увидеть, стоит ли игра свеч" так сказать.
ПС: спасибо, что не проявили безразличия. надеюсь, мы все (желающие) приобретем немного опыта в данном вопросе (гляди, кому и пригодится) :)
Хорошего уик-энда!!
Если Меридиан не умеет IP, а к астериску жалко покупать PRI, то выхода у вас особо нет
Если Меридиан не умеет IP, а к астериску жалко покупать PRI, то выхода у вас особо нет
..тогда, будем покупать PRI на астерикс, и настраивать "на ходу"..
тему пока не закрываю, и, надеюсь на вашу будущую помощь, форумчане :)
пока, временно прощаюсь.
Доброго времени суток, Товарищи!
В продолжение своей темы прошу помощи. Ситуация следующая.
ТехЗадание: соединить действующий Нортел (по PRI) с дополнительным Астериском (по PRI), т.е., что б помимо рабочих процессов на нортеле можно было звонить по внутреннему на астериск.
на нортеле установлены 4 платы PRI (3 рабочие, 1 - под астериск). Соединены физически. Провода проверял, контакты тоже.
На астериске все ок (Д-канал поднят, Линк "зеленый"); на нортеле - не поднимается Д-канал, горит "желтый" диод.
в моем случае: астериск "мастер", нортел "юзер".
По индикации платы нортела (PRI2, плата №4):
OOS: red спустя некоторое время (не горит, если сделать откл/вкл д-канал и плату pri коммандами dis dch 14, disl 4, enl dch 14, enll 4)
ACT: green
RED: -
YEL: yellow
LBK: -
CC: red
DCH: green
Д-канал №14, плата №4.
MSDL 14: ENBL
DCH 014 : OPER AEST AUTO DES : ASTERISK
plog dch 14
.
DCH: 14 MAINT CONFIRM TIME: 10:31:10
COUNTER VALUE
3 18
(так и не поборол данную ошибку: у меня вроде везде N200=3, но на этом же форуме нашел, что данная ошибка не должна влиять на работу д-канала).
lcnt 4
.
PRI2 LOOP 4
MNT NNDC NNC OOS
BPV- 000 000 000 000
FAP- 000 000 000 000
SLP- 001 000 000 000
CRC- 000 000 000 000
G2 - 000 000 000 000
MAINT NONEWCALL UNAVAIL SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR CRC - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR FAP - 000000000 000000000 000000000 000000000
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000018
TOTAL 24 HOUR G2 AIS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAI -000000001
TOTAL 24 HOUR G2 LOS -000000000
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000
(rcnt 4 делал, АТС по питанию перегружал)
stat 4
.
PRI2 LOOP 4 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: MAINT REMOTE ALARM: RAI
(ALARM STATUS: ACCEPTABLE REMOTE ALARM: RAI - сразу после выкл/вкл д-канала и платы, но ненадолго)
CH 01 - DSBL DID VOD * CH 02 - DSBL DID VOD *
CH 03 - DSBL DID VOD * CH 04 - DSBL DID VOD *
CH 05 - DSBL DID VOD * CH 06 - DSBL DID VOD *
CH 07 - DSBL DID VOD * CH 08 - DSBL DID VOD *
CH 09 - DSBL DID VOD * CH 10 - DSBL DID VOD *
CH 11 - DSBL DID VOD * CH 12 - DSBL DID VOD *
CH 13 - DSBL DID VOD * CH 14 - DSBL DID VOD *
CH 15 - DSBL DID VOD * CH 16 - DSBL DID VOD *
CH 17 - DSBL DID VOD * CH 18 - DSBL DID VOD *
CH 19 - DSBL DID VOD * CH 20 - DSBL DID VOD *
CH 21 - DSBL DID VOD * CH 22 - DSBL DID VOD *
CH 23 - DSBL DID VOD * CH 24 - DSBL DID VOD *
CH 25 - DSBL DID VOD * CH 26 - DSBL DID VOD *
CH 27 - DSBL DID VOD * CH 28 - DSBL DID VOD *
CH 29 - DSBL DID VOD * CH 30 - DSBL DID VOD *
CH 31 - DCH 14
.
Настройки адана:
ADAN DCH 14
CTYP MSDL
CARD 04
PORT 1
DES ASTERISK
USR PRI
DCHL 4
OTBF 127
PARM RS422 DTE
DRAT 64KC
CLOK EXT
IFC EURO
CNTY ETSI
PINX_CUST 0
ISDN_MCNT 300
CLID OPT1
PROG NCHG
CO_TYPE STD
SIDE USR
CNEG 1
RLS ID **
RCAP COLP
OVLR YES
DIDD 0
OVLS YES
OVLT 0
T310 120
INC_T306 120
OUT_T306 120
T200 3
T203 10
N200 3
N201 260
K 7
pcon dch 14
.
DCH: 14 LINK PARAM CONFIRM TIME: 9:49:22
MSDL : 14
PORT : 1
INTERFACE : ****(00000011 )
OPER MODE : RS422/DTE/USR/64000/EXT CLK
T200 : 3
T203 : 10
CREF LENGTH : 2
EARLY NR CHECK : NO
SHORT HDR ERR : YES
IMMEDIATE ACK : NO
MAX B-CHNL : 31
INI CLR CALL : U25 U19 U17 U15 U12 U11 U9 U6 U3 U2 U1
RLS CLR CALL : U25 U19 U17 U15 U12 U11 U9 U8 U7 U6 U4 U3 U2 U1
INI TMREXP : 64
T310 : 120
TABLE ID : 132 (ETSI)
N200 : 3
N201 : 260
K : 7
ISDN MCNT: 300
DCH 014 : OPER AEST - насколько я понимаю "ждет активации", но "как" активировать, я уже не знаю..
по синхронизации:
ssck 0
ENBL
CLOCK ACTIVE
CLOCK CONTROLLER - LOCKED TO SLOT 1
PREF - 1
SREF - 2
AUTO SWREF CLK - ENBL
NO ERROR
IP DB PORT 1 DSBL
IP DB PORT 2 DSBL
IP DB PORT 3 DSBL
IP DB PORT 4 DSBL
CALL SERVER CLK SRC: CC
.
На сколько я понимаю, с моей стороны (с нортела) проблемма? помогите запустить Dch. Уже голова идет кругом.. :confused::confused::confused:
Возможно, предоставил не все нужные данные - скажите, добалю..
Благодарю за удиленное время на мой пост.
ПС: у кого есть pdf 553-3001-201 буду благодарен, если вышлите на valeriy(sabaka)i.ua - не смог найти на nortel.com и в интернете :(
ПС2: еще на нортеле есть оибки (пока не устранены) DTA301 2 - они могут влиять? Задача по ним пока менее приоритетна, и на скорую руку не смог расшифровать (подскажите, в каком документе есть расшифровка DTA)
Тут (http://bbs.radiolink.ru/forum/showpost.php?p=231391&postcount=46) документацию пробовали искать?
Тут (http://bbs.radiolink.ru/forum/showpost.php?p=231391&postcount=46) документацию пробовали искать?
пробовал, спасибо.
первые 4 документа:
553-3001-311_13.00.pdf
553-3001-411_14.00.pdf
553-3001-511_13.00.pdf
553-3001-211_3.00.pdf
(мне нужен 553-3001-201 - настройка PRI)
Остальные 6 линков NN43001-***** (не то, что мне нужно), 2 последних - битые.
По посту можете что-то подсказать/посоветовать?
Кто от кого синхронизируется?
Какие настройки каналов на Астериске?
Доки надо искать на http://support.avaya.com
Кто от кого синхронизируется?
Какие настройки каналов на Астериске?
Доки надо искать на http://support.avaya.com
Как я понимаю, скорее всего нужно б со стороны "мастера", т.е. астериска..
Со стороны астериска конфиги:
chan_dahdi.conf
tonezone=0
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=national
resetinterval = 100000000
facilityenable = yes
signalling=pri_net
; pri_cpe: PRI signalling, CPE side
; pri_net: PRI signalling, Network side
rxwink=300
usecallerid=yes
cidsignalling=bell
cidstart=ring
hidecallerid=no
callwaiting=no
usecallingpres=yes
sendcalleridafter=1
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=800
relaxdtmf=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
overlapdial=yes
context=default
dahdi-channels.conf
group=0,11
context=from-pstn
channel => 1-15,17-31
context = default
group = 63
Доки надо искать на http://support.avaya.com
скачал, спасибо!!
По посту можете что-то подсказать/посоветовать?
На первый взгляд настройки Меридиана правильные. В 99% Меридиан стыкуется с другим оборудованием абсолютно беспроблемно. Если у вас горит сигнал RAI, то это говорить только об одном, удаленная сторона не понимает чтото в потоке. Основных моментов аж 4
1. Соответствие сигнализации
2. Правильно выставлено мастер-слейв по потоку
3. Одинково настроено CRC
4. Правильно настроена синхронизация
В первых трех поток не будет подниматься, в последнем будут ошибки DTA по этому потоку.
На первый взгляд настройки Меридиана правильные. В 99% Меридиан стыкуется с другим оборудованием абсолютно беспроблемно. Если у вас горит сигнал RAI, то это говорить только об одном, удаленная сторона не понимает чтото в потоке. Основных моментов аж 4
1. Соответствие сигнализации
2. Правильно выставлено мастер-слейв по потоку
3. Одинково настроено CRC
4. Правильно настроена синхронизация
В первых трех поток не будет подниматься, в последнем будут ошибки DTA по этому потоку.
Спасибо! Д-канал вроде запустили!! :D
DCH 014 : OPER EST ACTV AUTO DES : ASTERISK
Проблема была в CRT. Параметр на нортеле был отключен (MFF=AFF, а не MFF=CRC), но на астериске был включен..
После выключения со стороны астериска и перегрузки платы - Д-канал поднялся.
stat 4
PRI2 LOOP 4 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: ACCEPTABLE
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 14
По индикации на плате OOS и YEL тоже потухли :rolleyes:
Правда, осталась красная СС.
Насколько я понимаю clock controller должен быть зеленым на первой (главной) PRI плате, а на остальных не светиться никак?
Подскажите еще, куда копать.
Клок в кабинете должен быть только один (как Дункан МакЛауд :)) Если он у вас стоит на плате в 1-м слоту, то с платы в 4-м можете его спокойненько снять. Тем более что он там абсолютно бесполезен :)
Клок в кабинете должен быть только один (как Дункан МакЛауд :)) Если он у вас стоит на плате в 1-м слоту, то с платы в 4-м можете его спокойненько снять. Тем более что он там абсолютно бесполезен :)
в общем, СС "горит" (так и не получилось отключить), и карта переходит со временем в "MAINT"..
PRI2 LOOP 4 - ENBL
REF CLK: DSBL
SERVICE RESTORE: YES
ALARM STATUS: MAINT
CH 01 - IDLE DID VOD * CH 02 - IDLE DID VOD *
CH 03 - IDLE DID VOD * CH 04 - IDLE DID VOD *
CH 05 - IDLE DID VOD * CH 06 - IDLE DID VOD *
CH 07 - IDLE DID VOD * CH 08 - IDLE DID VOD *
CH 09 - IDLE DID VOD * CH 10 - IDLE DID VOD *
CH 11 - IDLE DID VOD * CH 12 - IDLE DID VOD *
CH 13 - IDLE DID VOD * CH 14 - IDLE DID VOD *
CH 15 - IDLE DID VOD * CH 16 - IDLE DID VOD *
CH 17 - IDLE DID VOD * CH 18 - IDLE DID VOD *
CH 19 - IDLE DID VOD * CH 20 - IDLE DID VOD *
CH 21 - IDLE DID VOD * CH 22 - IDLE DID VOD *
CH 23 - IDLE DID VOD * CH 24 - IDLE DID VOD *
CH 25 - IDLE DID VOD * CH 26 - IDLE DID VOD *
CH 27 - IDLE DID VOD * CH 28 - IDLE DID VOD *
CH 29 - IDLE DID VOD * CH 30 - IDLE DID VOD *
CH 31 - DCH 14
Но, связь есть: звонит с нортела на астериск и оборатно.
Главная задача сделана - осталось настроить и отточить - будем разбираться и учиться :)
Всем спасибо! Тему можно закрывать.