-=Virus=-
19.07.2011, 10:30
Добрый дня всем, нахожусь в отпуске а мне позвонили и сказали что в одной организации начались странные проблемы, дословно:
"На аналоговых телефонах при нажатии кнопки отбой линия продолжает быть занята еще в течении 20 секунд"
Есть подозрения на настройки pri платы или синхронизации потока, т.к. её недавно меняли (вышибало грозой) после чего сыпались вроде DTA300, точно не помню.

На вскидку, может у кого было что нибудь подобное, дайте пару направлений куда глядеть, а то вызовут, не хочется весь день убивать в поисках проблемы.

Заранее благодарен.

-=Virus=-
25.07.2011, 10:59
Как и ожидалось проблема была в синхронизации потока, после перестановки плат на прежнее место и переключени джампера S1 в нижнее положение, как было на предидущей плате всё стало на свои места и проблемы со связью прекратились.