willkillsome
25.03.2011, 10:55
Поиск курил, в LD 48 DIS MSDL и ENL MSDL FDL делал, не помогло.

Работе не мешает, но раздражает.
Появилось после продолжительных работ провайдера на этом канале со своей стороны.

Станция Opt 61C, rel 3

MMike
26.03.2011, 13:58
1. LD 96, DIS MSDL такая-то ALL.
2. LD 60, DISL такой-то.
3. LD 96, RST MSDL такая-то.
4. LD 22, PRT, ADAN DCH такой-то: в RCAP, если Вы соединены с CO-switch (провайдером), ничего не должно быть.
5. LD 96, SLFT MSDL такая-то.
6. LD 96, ENL MSDL такая-то FDL.
7. LD 60, ENLL такой-то. Можно перед этим сделать SLFT такой-то.